Hi In meinem Projekt visualisiere ich neben Büro räumen auch Flure, Treppenhäuser und eine Tiefgarage für 30 Autos. Auf meinem 2D Gebäude Grundriss mit den einzelnen Etagen hinterlege ich Buttons die grafisch den Zustand der Beleuchtung anzeigen. Wenn der Kunde möchte kann er sogar raumweise das Licht ein oder ausschalten. Es gibt eine Grafik für EIN,AUS und undefiniert. In den Räumen mit aus und wechselschaltungen funktioniert das EIN und AUS schalten sowie die Anzeige des Zustandes ohne Probleme. Bei den Fluren und in der Tiefgarage jedoch nur bedingt. In Fluren, Treppenhäusern und in der Tiefgarage steuern Bewegungsmelder den (hager) Aktor Ausgang als Treppenhaus Automat an. Die BWM geben also einen Impuls an den betreffenden Ausgang und Triggern ggf. nach. Ist keine Bewegung erfolgt wird nach 5 Minuten das Licht ausgeschaltet. Das Licht in den Treppenhausautomat gesteuerten Situationen lasse ich über die grafischen Buttons NUR ausschalten was ohne Probleme funktioniert. Leider zeigen meine Buttons an das das Licht immer an ist, auch wenn es abgeschaltet hat. Sind evtl . Flags falsch gesetzt? Bedeutet... ich lasse die visualisung laufen, Licht ist gerade an. Klick auf den Button, Licht geht aus. Ich betrete das Treppenhaus, Licht geht an und das wird auch visualisiert. Warte ich jetzt 5 Minuten und das Licht geht automatisch aus wird mir das jedoch nicht angezeigt. [ Geändert von ostseebengel am 09.07.2016 16:42 ] [ Geändert von ostseebengel am 09.07.2016 16:48 ] |
|---|---|
| 09.07.2016 16:37 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, das lässt sich nur korrekt anzeigen, wenn für diese Stromkreise eine Rückmelde-Gruppenadresse vom Aktor zurück gesendet wird. Diese dann auf den Statuseingang legen und "Anzeige nur über Statuseingang" aktivieren. |
|---|---|
| 10.07.2016 09:56 |
| ostseebengel |
|
|
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 16
|
Getestet... Funktioniert... Dankeschön |
|---|---|
| 11.07.2016 19:10 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Super! Bitteschön! :-) |
|---|---|
| 11.07.2016 20:12 |