Hallo zusammen,

ich habe ein kleines Problem mit der Colorshow.
Wenn ich den Colorshow-Editor mit der Colorshow verbinde und ich Farben abspeicher, funktioniert das einwandfrei mit dem Farbverlauf.
Vernetze ich das ganze mit richtigen KNX-Adressen oder Netzen wird immer nur die nächste Farbe angesprungen und die Colorshow bleibt stehen. Durch Erneutes drücken auf den Pfeil springt die Show zum nächsten Punkt und bleibt wieder stehen.
Ich habe das ganze als RGBW konfiguriert und die Endlosschleife aktiviert.

Gibt es da noch irgendwelche Einstellungen, die ich machen kann?
Braucht die Colorshow Rückmeldungen? Und wenn ja, am Besten als selbsständiges Objekt "Schalten" oder über das gemeinsame Objekt "Schalten/Status"?

Für ein Hife bin ich dankbar!

Schönen Gruß

Bernd

07.06.2016 14:11
Alexander <p>Color Show</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960

Hallo Bernd,

das liegt an den Statusrückmeldungen auf den Ansteuer-Adressen. Wenn die ColorShow etwas auf einem der Farb-Datenpunkte zurück bekommt, ist sie der Meinung dass jemand eine Farbe vor ort gewählt hat und schaltet die Sequenz ab. Also am besten die Rückmeldungen unterdrücken, z.B. das Ü-Flag am Objekt im Dimmer rausnehmen, oder alle Farb-Datenpunkte über eine Grafische Logik, mit je einem Eingang nach Ausgang, entkkoppeln.

07.06.2016 20:57
CosseElektroGmbH <p>Color Show</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 12

Hallo Alexander,

danke für die schnelle Antwort

Ich hatte mir schon sowas gedacht.
Hatte auch schon die Status-Rückmeldungen für das Schalten und die Werte im DALI Gateway deaktiviert. Habe also nur noch die Objekte Schalten, Dimmen und Wert. Wobei bei Schalten, Dimmen und Wert jeweils das Kommunikations-Flag und das S-Flag gesetzt sind.
Funktioniert leider trotzdem nicht. Habe ich da noch was übersehen?
Im Gruppenmonitor sehen ich auch nur die Befehle, die vom Eisbären an das Gateway gehen.
Das verwendete DALI-Gateway ist ein ABB DG/S 1.16.1

Die Lösungen mit der Logik funktioniert einwandfrei.

Schönen Gruß

Bernd

08.06.2016 08:34
Alexander <p>Color Show</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960

Hallo Bernd,

nein, wenn Du das Ü-Flag raus nimmst, darf das Objekt nichts mehr raus übertragen.
Na ja, wenn es mit der Logik funktioniert, dann ist es ja ok. :-)

08.06.2016 09:50