| SchusterFlorian |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 7
|
Hallo zusammen, viele Grüße Florian |
|---|---|
| 05.01.2016 15:42 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Florian, ja, das geht mit dem EisBären grundsätzlich. Es können zwei KNX-Verbindungen eingebunden werden. Jede kann mit den gleichen Adressen bestückt sein. Um die jeweilige Schnittstelle aber auch der passenden Anlage zuordnen zu können, müssten diese von zwei unterschiedlichen Herstellern sein. Dann die jeweils passende in den Eigenschaften der KNX-Verbindung auswählen und es kann los gehen. |
|---|---|
| 06.01.2016 17:51 |
Visualisation, tools and hardware for KNX, Modbus & building automation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de