| SchusterFlorian |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 7
|
Hallo Zusammen, sendet der Alarmmanager auch bei der Simulation (im Editor) eine Störmeldung (email)? |
|---|---|
| 30.10.2015 15:50 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Florian, ja, wenn die E-Mail-Zugangsdaten eingestellt sind und im Alarm selbst der Versand aktiviert wurde, klappt das auch aus dem Editor. [ Geändert von Alexander am 30.10.2015 16:37 ] |
|---|---|
| 30.10.2015 16:37 |
| SchusterFlorian |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 7
|
Danke für die schnelle Antwort. |
|---|---|
| 30.10.2015 17:16 |
| SchusterFlorian |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 7
|
Hallo, |
|---|---|
| 06.11.2015 07:31 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hallo, verbinde bitte mal den Ausgang "Diagnose (Text" vom Alarmmanager mit einem größer gezogenen "Wertabhängigen Text". Vermutlich wird darin, bei Aktivierung der Simulation im Editor, ein Text ausgegeben, sobald eine Störung ausgegeben wird. |
|---|---|
| 06.11.2015 09:45 |
| SchusterFlorian |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 7
|
Leider wird da kein text angezeigt. |
|---|---|
| 06.11.2015 10:46 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Florian, bitte schicke uns mal das Projekt. Wir sehen uns das einmal an. |
|---|---|
| 06.11.2015 18:24 |
Visualisation, tools and hardware for KNX, Modbus & building automation.