| RobertL86 |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 10
|
Hallo, kann es sein, dass die Grafische Logik bei periodieschem Senden eines Einganges ständig neu ausgeführt wird? Ich hab in Meiner Visualisierung ein paar Logiken integriert, die einen Schaltimpuls erzeugen, um ein Stromstoßrelais zu schalten. Die Rückmeldung kommt periodisch vom Bus. Ich habe jedoch das Problem, dass diese Logiken ständig neu ausgeführt werden und die Beleuchtung, die vom Stromstoßrelais geschaltet wird, ständig an und wieder aus geht. Die Rückmeldung kommt periodisch vom Bus. Ich bin für jede Hilfe dankbar. [ Geändert von RobertL86 am 22.05.2015 11:32 ] |
|---|---|
| 22.05.2015 11:31 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, ja, wenn die Rückmeldung immer wieder zyklisch eintrifft, werden immer wieder die Impulse in den Timern erzeugt und führen dann wieder zur Ausgabe. am besten das zyklsiche Senden der Rückmeldung abändern. |
|---|---|
| 31.05.2015 10:58 |
| RobertL86 |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 10
|
Ich habe das zyklische Senden deaktiviert. Das roblem wurde dadurch behoben. |
|---|---|
| 01.06.2015 09:20 |