| daniel.feucht |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 7
|
Hallo Zusammen, ich tu mich gerade schwer ich hab eine Visu erstellt und will die Touch-Werteingabe benutzen um 1-Byte Werte auf den KNX zu schreiben. Hab ich einen Denk fehler oder funktioniert das nicht? Gruß Daniel |
|---|---|
| 14.10.2014 16:05 |
| daniel.feucht |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 7
|
So Kommunikation läuft. beim richtigen eingeben vom "Faktor" dimmt die Leuchte auch richtig. Jetzt gibt 2 neue Aufgaben. Wenn ich dien Wert direkt über die Tastatureingabe bleibt die Zahl zwar im Feld stehen aber es kommt nur ein 100/1 der Eingabe raus? Gebe ich den Wert über die Touch Eingabe ein dann stimmt die Ausgabe auf den KNX aber es wird kein Wert in dem Feld gezeigt? Gibts da eine Lösung oder ist das So? Danke schon mal. |
|---|---|
| 15.10.2014 16:00 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 176
|
Hallo Herr Feucht, wenn Sie Werte per Tastatur eingeben müssen Sie die Eingabe mit Return oder Enter bestätigen. Erst dann werden diese gesendet. |
|---|---|
| 15.10.2014 16:11 |
| daniel.feucht |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 7
|
Hallo Stefan, kann das sein das wenn ich die Anzeige mit % haben möchte ich für das Format ###"%" hinterlegen muß? Damit kann es sicher auch zusammen hängen das beim schreiben ein Fehler Auftritt Gruß Daniel [ Geändert von daniel.feucht am 15.10.2014 16:43 ] |
|---|---|
| 15.10.2014 16:37 |
Visualisation, tools and hardware for KNX, Modbus & building automation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de