| Philipp0815 |
|
|
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 4
|
Hallo, ich wollte gern über den Eisbären eine Nachtschaltung Realisieren. Ich wollte dies über eine Logik lösen die den Nachtschalt Aus-Befehl Negitert diesen über eine UND Verknüpfung mit dem Einschaltbefehl des Flurs koppeln und dies auf einen Timer mit einer Ausschaltverzögerung geben und dann nach 5min den Ausgang einen AUS Befehl für den Entsprechenden Flur setzen lassen. Allerdings funktioniert dies nicht! Ist es den Möglich dies über die Funktion "Grafische Logik" zulösen bzw ist beim anlegen irgendwas spezielles zu beachten? Außer den Hinweisen in der Hilfe? Mfg Philipp |
|---|---|
| 27.10.2016 13:56 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Philipp, ja, das lässt sich mit der Grafischen Logik lösen. Bitte nur die Hinweise bzgl. Sortierung beachten. |
|---|---|
| 27.10.2016 15:35 |
| Philipp0815 |
|
|
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 4
|
Danke, kann ich alle Flure(14 Stück) in eine Logik machen oder ist es sinnvoller für jeden Flur einzeln bzw nötig? |
|---|---|
| 27.10.2016 15:46 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Philipp, wenn Du das in einer Logik machst, spart das Komponenten. Wenn es noch nicht knapp ist, dann besser zerteilen und in der Oberfläche jeweils im Flur platzieren. |
|---|---|
| 27.10.2016 15:58 |