Forum

Forum index -> SCADA - Editor -> Kommunikation
Philipp0815 <p>Kommunikation</p>
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 4

Hallo,

ich habe ein Projekt wo ich mit 2 Eib Programmierungen arbeiten muss. Das ganze Haus ist mit mehreren Bauteilen über IP Router Verbunden. Nun kommt es zu dem Problem das einer der teile immer wieder Ausfällt und nicht mehr über den Clinet reagiert. Das heißt keine Meldungen Empfäng bzw Werte sendet. Lege ich aber beide Testweise in eigenen Projekten an so ist die Funktion geben. Die beiden Teile die Ausfallen sind über den gleichen IP Router angebunden.

Oder ist es nötig den extra Teil in die große Programmierung mit einzufügen? Dies wollte ich eigentlich vermeiden da dies von einer anderen Firma erstellt wurde und dort noch die Gewährleistung läuft.

05.04.2016 08:08
stefan-112 <p>Kommunikation</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 176

Hallo Philipp,

verwenden sie 2 KNX-Komponenten im EisBär? Wenn ja dann müssen beide mit verschiedenen Multicastadressen arbeiten. Das bedeutet dann auch dass die jeweiligen KNX-IP-Router ihrer beiden Anlagen auch auf unterschiedlichen Multicastadressen eingestellt sein müssen.

Grundsätzlich gehen beide Varianten. Sie können eine KNX-Komponente beide ETS-Projekte importieren. Vorausgesetzt phys. u. Gruppenadressen sind unterschiedlich.
Oder sie verwenden 2 KNX-Komponenten. Für jede Anlage eine. Dann müssen beide KNX Komponenten auf unterschiedliche Kommunikationswege eingestellt werden.
Sie können sich auch kurz telefonisch melden, dann können wird die beste Lösung für Ihre KNX Topologie besprechen.

05.04.2016 12:29
Philipp0815 <p>Kommunikation</p>
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 4

könnten sie mir ihre Telefon per PN zukommen lassen oder die Nummer unter Kontakt?

05.04.2016 12:56
stefan-112 <p>Kommunikation</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 176

Hallo Philipp,

unsere Nummer lautet 06271-919470.

05.04.2016 13:04