| ottochen |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 130
|
Hallo Alexander, ich habe bei mir in einen Hand-Automatik Schalter eingesetzt, welcher meine Heizung über das 1Byte Heizungsmodi ändern soll. Dabei soll der Regler zwischen Nacht, Frostschutz und Automatik hin und her schalten. |
|---|---|
| 08.10.2015 20:53 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 176
|
Hallo Herr Seidel, der Hand-Automatik-, Lüftungs- und RTR-Betriebsmodischalter senden fest eingestellte Werte über den Statuseingang-Datenpunkt. Diese lassen nicht verändern. Die einstellbaren Werte für die verschiedenen Schalterpositionen werden über die jeweiligen Einzel-Datenpunkte gesendet. Verbinden Sie dazu die 0-Wert An, 1-Wert An und Auto-Wert An -Datenpunkte mit Ihrer 1-Byte Reglerstatus Gruppenadresse. mfg Stefan Hofmann |
|---|---|
| 09.10.2015 08:25 |
| ottochen |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 130
|
Hallo Stefan, vielen Dank darauf wäre ich nicht gekommen bzw. ist ja auch nicht gleich erkennbar... |
|---|---|
| 09.10.2015 13:01 |
Visualisation, tools and hardware for KNX, Modbus & building automation.