Hallo Alexander,

ich habe bei mir in einen Hand-Automatik Schalter eingesetzt, welcher meine Heizung über das 1Byte Heizungsmodi ändern soll. Dabei soll der Regler zwischen Nacht, Frostschutz und Automatik hin und her schalten.
Leider sendet mir der Regler bei Auto eine 0 wie eingestellt. Bei Stellung 0 sollte eigentlich eine 4 erscheinen kommt aber eine 2. und bei I sollte eine 3 erscheinen kommt aber eine 1. Es sieht so aus als ignoriert er meine Eingaben der Werte.

08.10.2015 20:53
stefan-112 <p>Hand/Automatik Schalter</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 176

Hallo Herr Seidel,

der Hand-Automatik-, Lüftungs- und RTR-Betriebsmodischalter senden fest eingestellte Werte über den Statuseingang-Datenpunkt. Diese lassen nicht verändern. Die einstellbaren Werte für die verschiedenen Schalterpositionen werden über die jeweiligen Einzel-Datenpunkte gesendet. Verbinden Sie dazu die 0-Wert An, 1-Wert An und Auto-Wert An -Datenpunkte mit Ihrer 1-Byte Reglerstatus Gruppenadresse.

mfg

Stefan Hofmann

09.10.2015 08:25
ottochen <p>Hand/Automatik Schalter</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 130

Hallo Stefan,

vielen Dank darauf wäre ich nicht gekommen bzw. ist ja auch nicht gleich erkennbar...