| VP-Schroer |
|
|
User
Registered at: 18.01.2016
Messages: 6
|
Hallo, Fr einen Tip oder gar eine Lösung bedanke ich mich im voraus. |
|---|---|
| 27.02.2014 21:47 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Herr Schroer, das hängt vom gesendeten Wert des Sonsors ab. Bitte sehen Sie im Handbuch des Herstellers nach. |
|---|---|
| 28.02.2014 09:09 |
| VP-Schroer |
|
|
User
Registered at: 18.01.2016
Messages: 6
|
So in etwa habe ich es angegeben. Das mit dem Faktor 0,01 habe ich jetzt auch getestet aber leider immer noch viel zu groß. Wenn Sie die eit haben schauen sie auf Seite 27 "ausgang 19" Wenn ich Faktor 0,01 eingebe kommt immer noch 11112891% herraus. Danke für die bemühungen |
|---|---|
| 28.02.2014 14:50 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Herr Schroer, der Hersteller gibt den Datenpunkttyp gar nicht an. Das müssen Sie beim Hersteller erfragen. Dann in der ETS am Objekt korrekt einstellen und die ETS-Daten nochmals in demn EisBären importieren. Bitte dann die Vernetzung zum Text prüfen. |
|---|---|
| 28.02.2014 14:57 |
| VP-Schroer |
|
|
User
Registered at: 18.01.2016
Messages: 6
|
Danke für den Hinweis! EIS9 war es und nun geht es. LG |
|---|---|
| 28.02.2014 15:36 |