| RobertL86 |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 10
|
Hallo, sind irgenwelche Probleme mit dem Hager TH210 KNX/IP Router bekannt, oder kann ich diesen bedenkenlos einsetzen? Und, muss ich beim Einsatz des TH210 auf Besonderheiten achten? |
|---|---|
| 23.02.2015 08:29 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 176
|
Hallo Robert, uns sind keine Probleme bekannt. Sie sollten die KNXNet/IP-Routing-Verbindung verwenden (224.0.23.12). Das ist die stabilste Verbindung. In den Routerparametern müssen Sie die Gruppentelegrammfilterung auf weiterleiten stellen. |
|---|---|
| 23.02.2015 08:46 |
Visualisation, tools and hardware for KNX, Modbus & building automation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach