Forum

Forum index -> Hardware - EIB/KNX/Bussysteme -> Regelung Vorlauftemperatur Fußbodenheizung
Kuschelkiefer <p>Regelung Vorlauftemperatur Fußbodenheizung</p>
User
Registered at: 18.01.2016
Messages: 5

Hallo,

Wie kann ich folgende Aufgabenstellung meines Kunde mit dem Eisbär umsetzen ?

Energieversorgung über Nahwärmeleitung
Ich muß nun den Mischermotor für die Fußbodenheizung Außentemperaturabhängig ansteuern.
Ansteuerung erfolgt über Binärausgang mit Impulsen Ausgang AUF und Ausgang ZU

Bei den Fühler für Vorlauftemerpatur und Außentemperatur bin ich frei

Zudem sollte die Heizkurve dann einstellbar sein z.B.

+15 °C AT VL 20 °
0 °C AT VL 30°
-15 °C AT VL 40°

Und man sollte die Heiz Kurve auch komplett verschieben könne */- 10°C

Gibt es hierfür eine Lösung, habe vor Jahren ein Projekt mit Moeller Home Manager ausgeführt, er hat diese Steuerungsvariante schon als Vorlage dabei .

Gruß Markus
:-D

11.12.2011 13:38
Alexander <p>Regelung Vorlauftemperatur Fußbodenheizung</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960

Hallo,

wir haben diese Funktion schon mal gebaut. Anbei ein Lösungsvorschlag.

11.12.2011 19:01
Kuschelkiefer <p>Regelung Vorlauftemperatur Fußbodenheizung</p>
User
Registered at: 18.01.2016
Messages: 5

Hallo,

Vielen Dank für die schnelle Hilfe.

Werde mir die Datei mal ansehen.

Gruß Markus

11.12.2011 23:26