Forum index -> Hardware - EIB/KNX/Bussysteme -> Frage zu Line Verbindung
Sternenflotte <p>Frage zu Line Verbindung</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218

Hallo

ne kleine frage und zwar ist im EG schon eib soll nach und nach in die andren etagen kommen nun wenn ich ich zb den keller mit anschliessen will der soll ne extra line bekommen brauche ich nur einen linekoppler oder also im EG setze ich den in die verteilung das eine an den bus vom EG und dann ne leitung in Keller da brauche ich keinen koppler mehr oder ? Und kann ich meine ip schnittstelle zum brog über den Koppler nehmen oder braucht jede line eine eigene Schnittstelle.

das teil müsste dafür gehn oder ?

Linien-/Bereichskopplers N140/13, 2 TE
Nr:5WG1 140-1AB13

mfg Sternenflotte

15.09.2007 05:01
Hannes <p>Re: Frage zu Line Verbindung</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Hallo

Wir haben schon einmal davon gesprochen ... ein paar Punkte bei Satzende und Beistriche in der Mitte würden das lesen und verstehen deiner Frage erheblich erleichtern ;-)

Deine Frage ist, ob der Linienkoppler paßt und ob du deine IP Schnittstelle für die 2. Linie nutzen kannst?

Beidemal ist die Antwort: Ja

Schöne Grüße

Hannes

17.09.2007 15:30
Sternenflotte <p>Re: Frage zu Line Verbindung</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218

Hallo

Also Line 1 soll Keller sein Line 2 EG Line 3 OG.

Line 1 hat eine verbindung zum EG über den Koppler und wie siet es aus muss ich mit der leitung fürs OG an die line 1 oder kann ich das an die Line 2 klemmen weil die Line 1 ja die Hauptline ist.

mfg Sternenflotte

17.09.2007 23:18
Hannes <p>Re: Frage zu Line Verbindung</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Ich frage mich ob du überhaupt mehrere Linien benötigst.
pro Linie kannst ca. 64 Teilnehmer plannen.
2 Linien wären 128 Teilnehmer, 3 Linien 192 Teilnehmer.

Hast du wirklich soviele EIB Geräte?

Die Geschosse an sich must du nicht in Linien aufteilen. Wenn du mit 64 Geräten auskommst, würde ich keine komplizierte Linien-Topology machen. Außer es bleiben zu wenig Reserven.

Im Keller wirst selten 64 Geräte haben ... dort sind eher 5-8 Geräte :-D

Gruß

Hannes

18.09.2007 06:53
Sternenflotte <p>Re: Frage zu Line Verbindung</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218

Jo das weis ich aber wenn mal eine line ausfäält trafo futsch oder so dann ist nicht gleich alles tot. Ich wollte schon das jedes stockwerk seine eigene line hat.

18.09.2007 09:26
Hannes <p>Re: Frage zu Line Verbindung</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Dann benötigst du pro Stockwerk:
1 Linienkoppler, wie den von dir schon gefunden
1 Netzteil

Programmieren kannst alles über deine IP Schnittstelle

Sinnvoll wäre es wohl, in jeder Etage einen Unterverteiler zu setzen. Mittels einer Busleitung verbindest diese Unterverteiler miteinander.

Gruß

Hannes

Edit: Die Linie die die Verteiler verbindet, benötigt natürlich auch ein Netzteil

[ Geändert von Hannes an 18.09.2007 10:39 ]

18.09.2007 10:34
Sternenflotte <p>Re: Frage zu Line Verbindung</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218

Hallo

Jo ok und wie verbinde ich die lins Keller EG OG oder muss ich mit dem OG auch an die Keller line oder ist das egal ?

mfg Sternenflotte

18.09.2007 10:37
Hannes <p>Re: Frage zu Line Verbindung</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Hallo

Also, du erstellst eine Linie 1.0 ... dies ist die Hauptlinie ... daran werden KEINE Aktoren oder sonstwas angeschlossen!
Nur die Linienkoppler

Die Hauptlinie führt vom KG zum EG und weiter zum OG. In jedem Geschoss hängt ein Linienkoppler, welcher auf diese Linie angeschlossen wird.

Vom jedem Linienkoppler aus führt eine neue Linie in das Geschoss, wo auch ein neues Netzteil sitzen muss.

Sie mal auf diese Grafik:
http://www.heimeier.com/de/images/wissenswertes/eib195_7.jpg

Die Hauptlinie hat nur die Linienkoppler und ein kleines Netzteil (320mA). Das ist deine Verbindung der Geschosse.

An den Linienkoppler kommen dann die weiteren Linien (EG: 1.1, KG: 1.2, OG: 1.3 .... oder wie du sie auch vergibst)
hinter den Linienkoppler sind dann alle Busgeräte des jeweiligen Stockes und jeweils ein Netzteil pro Stock.

Gruß

Hannes

18.09.2007 10:48
Sternenflotte <p>Re: Frage zu Line Verbindung</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218

Hallo

Achso ich dachte ich kann in jedem stockwert eine line machen und die dann mittels koppler verbinden das in der line 1 ausser die koppler nix sein darf wusste ich net also brauche ich ja praktisch 4 lins oder sehe ich das falsch ?

Ich kann in dem fall ja alle 3 Linekoppler im keller setzen und dann in die jeweilige Etage gehn oder ?

und brauchen tuhe ich 4 NT also 1 Für die Hauptline und 3 pro Stockwerk sehe ich das richtig . Siehe Bild

mfg Sternenflotte

[ Geändert von Sternenflotte an 18.09.2007 11:07 ]

18.09.2007 10:55
Sternenflotte <p>Re: Frage zu Line Verbindung</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218

Hier das bild habe es vergessen. Bei andren Beitrag aber er will es net einfügen

[ Geändert von Sternenflotte an 18.09.2007 11:12 ]

18.09.2007 11:11
Hannes <p>Re: Frage zu Line Verbindung</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471


Sternenflotte schrieb:
Hallo

Achso ich dachte ich kann in jedem stockwert eine line machen und die dann mittels koppler verbinden das in der line 1 ausser die koppler nix sein darf wusste ich net also brauche ich ja praktisch 4 lins oder sehe ich das falsch ?

Genau, sind so gesehen 4 Linien, welche mit 3 Linienkoppler realisiert wird


Ich kann in dem fall ja alle 3 Linekoppler im keller setzen und dann in die jeweilige Etage gehn oder ?

Ja natürlich, jedoch gibt es denk ich einen Mind. Abstand zwischen den Linienkoppler (Leitungslänge). Habe ich nicht im Kopf, aber wenn du sowieso Unterverteiler setzt, würde ich die LK in den Unterverteiler setzen. Ist dann schön übersichtlich!


und brauchen tuhe ich 4 NT also 1 Für die Hauptline und 3 pro Stockwerk sehe ich das richtig . Siehe Bild

mfg Sternenflotte


Ja genau ... für die Hauptlinie 1.0 brauchst nur ein 320mA
Für die restlichen Etagen je nach Anzahl der EIb Geräte. Wennst pr Stockwerk unter 30 Stk bist, reicht normal ein 320mA, sonst 640mA

Gruß

Hannes

18.09.2007 11:17
Sternenflotte <p>Re: Frage zu Line Verbindung</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218

Hallo Hannes

ok dann ist es mir klar und wie finde ich raus wie lang das kabel zwischen den kopplern sein muss in der anleitung des Kopplers steht nix. Und noch mal ne frage zum nt das für die Koppler muss auch mit Drossel sein oder ?

mfg Sternenflotte

18.09.2007 11:21
Hannes <p>Re: Frage zu Line Verbindung</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Hallo Timo

Ich meine mich zu errinnern das ich eine Grafik gesehen habe, wo eine mind. Länge der Busleitung zwischen EIb-Geräte oder LK ... dies war ca. 20cm. Wenn ich etwas dazu finde, melde ich mich.

Ja, alle NT müssen einen gedrosselten Ausgang haben

Gruß

Hannes

18.09.2007 11:28
Hannes <p>Re: Frage zu Line Verbindung</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Ok, ich denk ich weiß schon an was es mich errinert hat.
Wenn du 2 Spannungsversorgungen in einer Linie hast, muss zwischen diesen mind. 200m Busleitung liegen.

Da habe ich wohl etwas durcheinander gebracht :-) ... nicht 20cm bei EIB, sondern 200m bei NT.

Das ist aber bei dir nicht der Fall, da du pro Linie 1 NT hast, also keine Sorge.

Gruß

Hannes

18.09.2007 11:33
Sternenflotte <p>Re: Frage zu Line Verbindung</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218

Hallo

Moment meinst du mit Eib-geräte jetzt einen weiteren LK oder ein schaltaktor bzw ein BA ?

Also mit 20 cm im keller zwischen den LK währe ja kein problem und vom LK bis zum 1 Aktor oder BA sollte mehr als 20 cm liegen da in einem andren Stockwerk.

Gut Melde dich dann wenn du was weist

mfg Sternenflotte

18.09.2007 11:35