| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hallo, seit dem Update auf die Version 1.8 bekomme ich beim Start der Runtime, sowie beim Laden des Projekts folgende Fehlermeldung: Siehe Anhang Gruß |
|---|---|
| 13.07.2012 10:38 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hallo, die "Fehlermeldung" ist eigentlich nur ein Hinweis darauf, dass der EisBär die IP-Schnittstelle nicht findet - ErrorCode:0. Bitte im Editor einmal die Einstellungen prüfen. Danach Editor beenden, Runtime mit dem erstellten Projekt starten - Benutzerwechsel auf Administrator (Menüleiste oben) durchführen und unter Extras - Projekteinstellungen die KNX-Verbindungseinstellungen prüfen, ggf. korrigieren und das Fenster schließen. Wäre die Verbindung zur Schnittstelle schon belegt, z.B. durch den Zugriff der ETS, würde eine ähnliche Fehlermeldung, jedoch mit ErrorCode: 36 auftauchen. |
|---|---|
| 13.07.2012 11:14 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
danke für die schnelle Antwort. Allerdings arbeitet die Schnittstelle einwandfrei. Durch einen Klick auf OK wird die Runtime geladen und alle Werte erscheinen in der Runtime. Auch die Bedienung entsprechender Elemente funktioniert ohne Probleme. Das Lästige an der Sache ist, dass das Projekt im Autostart steht und nun an dieser Meldung stehen bleibt. Was wurde gemacht: KNX nichts. Gruß |
|---|---|
| 13.07.2012 12:04 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Kein Thema... Könnten Sie mir bitte das Projekt einmal zuschicken (als RAR oder ZIP-gepackt)? |
|---|---|
| 13.07.2012 12:37 |
| KHPFR |
|
|
User
Registered at: 18.01.2016
Messages: 6
|
Hallo! Ich bekommen den selben Fehler, ich verwende ein Weinzierl KNX IP BAOS 772. IP Adresse stimmt, Port ist auf Default, HW Adresse stimmt, ETS ist geschlossen. Bisher hatte ich eine Verbindung über die serielle Schnittstelle, IP hat noch nie mit dem Busbär funktioniert. Gruß |
|---|---|
| 01.12.2012 03:26 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Herr Pfromm, könnten wir uns das mal per TeamViewer Remote ansehen. Wir haben das Gerät leider nicht bei uns im Haus und können es nicht testen. Bitte melden Sie sich bei uns. Wir sehen uns das gerne per Fernwartung an. |
|---|---|
| 04.12.2012 08:18 |
| KHPFR |
|
|
User
Registered at: 18.01.2016
Messages: 6
|
Hallo Herr Maier, jetzt funktioniert es ... vermutlich war an den Netzwerkeinstellungen etwas falsch. Aber trotzdem Danke für Ihr Hilfsangebot. Viele Grüße |
|---|---|
| 08.12.2012 06:51 |
Visualisation, tools and hardware for KNX, Modbus & building automation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de