Hallo, ich bin in Sachen Eisbär ein völliger Neuling. Mit EIB und der ETS4 komme ich gut zurecht. Nun habe ich folgendes Problem: Kann mir hier jemand einen Tipp geben, welche Komponenten ich wie verknüpfen bzw. verwenden muss/kann? Vielen Dank im Voraus für jede Info. |
|---|---|
| 19.09.2013 13:06 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo Das kann man mit einer Logik bauen 3 Min einschaltverzögerung Lüfter und ausschaltverzögerung 5 min als eingang halt die GA vom Lichtschalter nehmen. griss Timo |
|---|---|
| 20.09.2013 13:07 |
| Steinkohl |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 13
|
... vielen Dank erstmal für den Tip! Nun habe ich aber noch eine Frage? Danke nochmal |
|---|---|
| 25.09.2013 12:48 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, das berücksichtigt der Timer, so lange der Haken bei "Verzögerung bei neuem Wert neu berechnen" gesetzt bleibt. Der Lüfter wird dann nicht einschalten. |
|---|---|
| 25.09.2013 18:43 |
| Steinkohl |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 13
|
... sorry, aber ich krieg das nicht hin. Ich hab eine grafische Logik eingefügt. Dann einen Timer reingezogen. In diesem Timer habe ich alles defaultmäßig belassen, nur meine Zeiten bei Ein- und Ausschaltverzögerung eingetragen. Der Timer hat nun im normalen Editor 3 Datenpunkte, die ich belegen kann: Wo muss ich denn nun die GA des WC-Lichts hinziehen und wo die GA des WC-Lüfters. Oder fehlen mir in der Logik noch Elemente? Hab alle mir erdenklichen Kombinationen schon ausprobiert, aber es tut sich leider nichts! Danke nochmal für jeden Tipp. |
|---|---|
| 30.09.2013 20:54 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, ja, in der Logik braucht es noch einen Eingang und und einen Ausgang. Auf diese werden dann außerhalb des Logikeditors, im Datenpunktfesnter, die KNX-Adressen aufgeschaltet. Eingang und Ausgang intern mit dem Eingang und Ausgang am Timer-Baustein verbinden. Bitte einfach mal in der Hilfe zur Grafischen Logik schmökern. Dann wird das bestimmt klarer. :-) |
|---|---|
| 01.10.2013 00:02 |
| Steinkohl |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 13
|
Danke nochmal für die schnelle Hilfe - ich werde das gleich mal ausprobieren! Wo finde ich denn eigentlich eine Beschreibung oder die Hilfe zu den jeweiligen einzelnen Eelementen? Ich hab hier im Downloadbereich schon gesucht - leider nichts gefunden. Im Editor kann ich zwar im Menü "Hilfe" auf das Fragezeichen klicken - da passiert aber nichts! Hab ich was nicht installiert? Danke nochmal ... Mit freundlichen Grüßen |
|---|---|
| 01.10.2013 08:09 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, oh ja, in diesem Fall müssten Sie auf das Handbuch V1.8 als pdf zurückgreifen. ;-) Dort ist die Grafische Logik ausführlich beschrieben. |
|---|---|
| 01.10.2013 20:23 |
| Steinkohl |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 13
|
Hallo, so grundsätzlich hab ich das jetzt hinbekommen. Ich hab aber immer noch das Problem, wenn innerhalb der ersten 3 Minuten (Einschaltverzögerung) das Licht wieder ausgemacht wird, dass nach 3 Minuten auf jeden Fall der WC-Lüfter einschaltet und nach der Ausschaltverzögerung (hier 10min) ausschaltet. Auch mit dem Haken "Verzögerung bei neuem Wert neu berechnen" kann ich nicht verhindern, dass der Lüfter auf jeden Fall einschaltet (obwohl das WC-Licht noch bevor die Einschaltverzögerung verstrichen ist, wieder ausgemacht wird !!) Vielleicht hat hier jemand noch einen Tipp für mich, wie ich das lösen könnte, bzw. was ich hier falsch mache! Danke schon im Voraus. Mit freundlichen Grüßen |
|---|---|
| 06.10.2013 11:24 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, Entschuldigung, dass die Antwort so lange auf sich warten lies. Ich habe es diese Woche einfach nicht geschafft. :-( |
|---|---|
| 13.10.2013 20:54 |
| Steinkohl |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 13
|
Hallo, vielen Dank für den Lösungsansatz, aber leider funktioniert das auch nicht :cry: . Wenn ich es genauso verbinde, wie auf ihrem Dateianhang, dann schaltet die Lüfter-GA sofort nach der Licht-GA ein. Genauso beim ausschalten - wenn ich das Licht ausmache geht sofort der WC-Lüfter aus. Die beiden GAs laufen also mehr oder weniger syncron! Nun habe ich die beiden Eingänge (E1+E2) der Weiche mal vertauscht. Dann habe ich zwar wieder den gewünschten Effekt mit der verzögerten Einschaltzeit und der Nachlaufzeit, aber wenn das WC-Licht innerhalb der Einschaltverzögerung wieder ausgeht, geht SOFORT der WC-Lüfter an und läuft die Ausschaltverzögerung nach :-? Wenn innerhalb der Einschaltverzögerung das WC-Licht wieder ausgeht, sollte der Lüfter ja gar nicht angehen! Oder muss ich bei den einzelnen Logik-Elemente (Timer, Weiche, ...) noch irgendwelche speziellen Einstellungen vornehmen? Danke nochmal für jeden Tipp! Mit freundlichen Grüßen |
|---|---|
| 14.10.2013 20:45 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, ja, wenn man nicht an alles denkt. Sorry..... Ich habe eine Lösung mit der Sequenz gebaut. Damit ist es deutlich einfacher zu lösen. |
|---|---|
| 15.10.2013 21:33 |
| Steinkohl |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 13
|
Hallo, vielen Dank erstmal für die erstklassige Unterstützung :respekt: - die Sache funktioniert erstmal wie gewünscht, d.h. wenn das WC-Licht innerhalb der Einschaltverzögerung ausgemacht wird, wird auch der Lüfter nicht eingeschaltet. :-D Eine Frage hätte ich aber trotzdem noch: Haben die Zeitfaktoren in den Sequenzen was mit der Schrittweite zu tun? Welche Einheit haben denn die Zeitfaktoren? Ich hab das jetzt testweise wie im Anhang gezeigt eingestellt. Eigentlich wollte ich erreichen: Tatsächlich schaltet aber der Lüfter schon nach 3 Sekunden ein und nach 5 Sekunden wieder aus. Die Zeitfaktoren haben also nichts mit "Sekunden" zu tun - oder? Jetzt hätte ich noch vermutet, dass die Schrittzeit noch einen Einfluss hat, aber das ist nicht so. Egal, was ich dort einstelle, der WC-Lüfter schaltet nach 3 Sekunden ein und nach 5 Sekunden wieder aus. Leider konnte ich auch in der V1.80-Beschreibung zur Sequenz nichts finden. Vielleicht können Sie hier noch ein paar Sätze dazu erklären - vielen Dank! Mit freundlichen Grüßen [ Geändert von Steinkohl am 16.10.2013 20:08 ] |
|---|---|
| 16.10.2013 20:08 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, sehr gerne. Guter Support ist doch mit das Wichtigste. :-) Die Sequenz hat eine Zeitbasis in Sekunden. Diese wird in den Eigenschaften definiert. Der Faktor je Zeile wird dann damit multipliziert. Wenn man also innerhalb der Sequenzen mit Minuten arbeiten will, kann man die Zeitbasis auf 60s einstellen. Ich vermute eher, dass hier noch die "alte" Logik mit den Timern aktiv ist. Bei dieser hatte ich die Zeiten so eingestellt. Bitte nochmals prüfen. |
|---|---|
| 16.10.2013 20:29 |
| MbM-Systems |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 92
|
Hallo Alexander Ich behaupte, dass im logikeditor die Zeitverzögerungsbaustein funktioniete, wenn der hacken "Verzögerung bei neuem Wert neu berechnen" setzte Leider tut er das in der aktuellen Version nicht mehr! |
|---|---|
| 05.02.2019 17:50 |
| MbM-Systems |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 92
|
EisBaer Scada V2.1, Version 2.1.1636.2512 Wenn innerhalb weniger als 5 sek. eingeschaltet und wieder ausgeschaltet wird, schaltet die Zeitverzögerung trotz gesetztem hacken, so wie der Baustein "verzögerung" |
|---|---|