| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo Und zwar habe ich bei mir eingerichtet das bei Alarm ( Rauchmelder auslösung) ich eine Email aufs Handy bekomme. Das geht alles gut auch Betreff und Inhalt alles ok. Nur solang der Alarm läuft bekomme ich jede Minute eine Mail. Habe in die Logik ein Timer mit Impuls eingebaut von 1 Sec. Und das auf Startimpuls des Emailers gelegt aber es kommt mehrere Mails. Das gleiche Problem habe ich bei der Klingel. Die ist über Binäreingang am Bus. Bräuchte vielleicht mal ein tip warum das so ist. Danke für die Hilfe. lg Timo |
|---|---|
| 07.09.2012 20:29 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Timo, ich vermute, dass das Signal vom Bus zyklisch kommt. Das müsste sich in der Logik so lösen lassen: den Timer auf Einschaltverzögerung von 1 s ändern. Jetzt kommt das Signal beim Einschalten am Bus nur einmal durch. |
|---|---|
| 08.09.2012 11:50 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
ok danke werds mal testen |
|---|---|
| 08.09.2012 13:53 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo Also beim klingeln bekomme ich jetzt 2 nachrichten 1. ist klar wenns klingelt die 2. kommt nach 30 sec wenn die klingel aufhört Der rauchmelder dendet 1. bei alarm und dann jede minute. und schluss mail. also hat sich nix geändert. |
|---|---|
| 08.09.2012 14:41 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, die Grafische Logik ist per Default am Ausgang so eingestellt, dass sie nur nach Wertänderung sendet. Wenn das nicht funktioniert, bedeutet das, dass ein wechselndes Signal vom Bus kommt. Das muss man dann tatsächlich in der ETS ändern. |
|---|---|
| 08.09.2012 19:07 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Was heist wechseln ? Bei der Klingel ist der Binäreingang 30 sec geschlossen über Relais. Vielleicht währe ein Beispiel was geht mal net schlecht da könnte ich vergleichen was bei mir falsch ist. [ Geändert von Sternenflotte am 08.09.2012 19:47 ] |
|---|---|
| 08.09.2012 19:43 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, anbei ein Beispiel zum besseren Verständnis. |
|---|---|
| 10.09.2012 11:05 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo ich glaube Sie haben was falsch verstaden ich hab den timer eingebaut weil ich nur 1 sec impuls nehme zum senden der mail oder macht das nix wenn da dauer 1 drauf ist. Also nicht zeit verzögert wie Sie das gebaut haben. mfg Timo Schwab |
|---|---|
| 10.09.2012 17:36 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, das macht der Software überhaupt nichts, wenn das 1-Signal beliebig lange ansteht. Der Emailer sendet abhängig von der Flanke, das hat mit dem statischen Signal nichts zu tun. Damit ist der bisherige Logik-Aufwand nicht erforderlich. |
|---|---|
| 10.09.2012 17:49 |