| hronny |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 109
|
Für größere Projekte setze ich generell Dummy Geräte in der ETS ein um die notwendigen Filtertabellen erzeugen zu können. Auch für Gatewaygeräte anderer Gewerke setze ich solche Dummys ein, da ich ja die verwendeten Gruppenadressen irgendwo verknüpfen muss, sonst kann man sie nicht in die Eisbär importieren. Da ich schon gemerkt habe, dass manchmal Unstimmigkeiten von einigen dieser Gruppenadressen in der Anzeige sind, wollte ich der Sache mal auf den Grund gehen. Und bei Untersuchung des Imports in die Eisbär ist mir folgendes aufgefallen: Ich hatte mich schon die ganze Zeit gewundert, warum ich so viele "Zentral XXX" Datenpunkte in der KNX Komponente hatte. Ist das so richtig, oder gibt es da eine andere Möglichkeit um so etwas zu verhindern? Am liebsten sollen die ganzen Zentral Datenpunkte verschwinden, aber dafür muss ich wahrscheinlich jede Gruppenadresse einzeln im Dummy verbinden. Gruß |
|---|---|
| 23.01.2011 20:06 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Ronny, das ist richtig, das passiert immer bei Sammel-Objekten. Es gibt zwei Möglichkeiten damit umzugehen. |
|---|---|
| 24.01.2011 08:35 |
| hronny |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 109
|
Hallo! Ok dann weis ich erstmal bescheid und werde das Problem mit weiteren Dummys beheben müssen. Beim nächsten Projekt weis ich gleich dass ich es so mache. Das mit dem ABL ist auch eine gute Idee, nur würde meine Stückliste dann nicht mehr passen Viele Grüße |
|---|---|