Hallo Und zwar möchte ich den Momentan Verbrauch zusammen rechnen und anzeigen lassen. Ich habe von jedem Verbrauche die A die aus meinem Solar Akku entnommen werden. Das habe ich in Watt umgerechnet und dieser Wert soll gerechnet werden. Zb Grundlast = 2,51 A = 30,12 Watt Ich will aber nur das der Gesamt Verbrauch angezeigt wird also wenn zb licht an ist dann geht der Wert von 0 auf 3,24 watt. Als Grundzahl wird ja immer 30,12 Watt stehen das ist ja der Leerlauf. Also Bräuchte da mal Hilfe mit der Logik. Danke schon mal. Mfg Sternenflotte [ Geändert von Sternenflotte am 13.06.2009 17:41 ] |
|---|---|
| 13.06.2009 17:38 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, das lässt sich sehr einfach mit den Komponenten "Logik" oder "Grafische Logik" durchführen. Mit beiden kann man Werte addieren lassen. Hinweise zu den Einstellungen findet man in der Hilfe, in der Referenz. Da wird erklärt, wie man mit Formeln bzw. Mathematik-Komponenten arbeiten kann. |
|---|---|
| 13.06.2009 20:49 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo jo Grafische logik ist mir klar aber ich habe ja etwa 20 Werte und ich kann mit einem Math Operator nur 2 Werte verarbeiten oder ? also müsste ich 10 Operatoren einsetzen und was mache ich dann mit dem Ausgang ? wieder 2 auf einen Operator also eine Kaskade aber da brauche ich ja zich math opereratoren oder ? Geht das nicht einfacher ? 2 Werte gehen schon mal aber nur ganze zahlen keine , stellen warum ? [ Geändert von Sternenflotte am 13.06.2009 21:05 ] |
|---|---|
| 13.06.2009 20:53 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, zum einen denke ich das ist nicht schwierig das in der grafischen Logik zu kaskadieren, zum anderen kann man die "Logik" nehmen. Da geht es mit einer Komponete mit folgender Formel: i[1]+i[2]+i[3]+i[4]+i[5]+i[6]+i[7]+i[8]+i[9]+i[10]+i[11]+i[12]+i[13]+i[14]+i[15] usw. |
|---|---|
| 13.06.2009 21:09 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, in der grafischen Logik einfach den Datentyp 4 Byte Fließkomma oder 8 Byte Fließkomma verwenden, dann klappt es auch mit Komma-Werten. |
|---|---|
| 13.06.2009 21:14 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo Also ich habe noch mal gebaut und 4 Sachen in die logik eingebaut Grundlast Taglicht Nachtlicht und Flurlicht die Werte habe ich hinterlegt die werden auch angezeigt wenn das jeweilige an ist aber der Gesamt Verbrauch geht immer noch nicht steht immer auf 00,00. So langsam weis ich net mehr weiter. Habe das alles mal in ne txt datei gemacht hoffe das hilft weiter gruss Sternenflotte [ Geändert von Sternenflotte am 14.06.2009 11:04 ] [ Geändert von Sternenflotte am 14.06.2009 11:18 ] |
|---|---|
| 13.06.2009 21:30 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, zum ersten ist die Logik falsch eingestellt. Der Ausgand darf nur bei Änderung senden. Oder man baut es besser als "nicht-zyklsiche"-Abarbeitung, dann berechnet es immer dann, wenn ein neuer Wert kommt. Für diesen Fall müsste man jedoch die Sortierung der Elemente korrigieren. Die Logik an sich kann nichts addieren, weil sie keine Werte bekommt. Die Eingänge sind nur mit "anzeigenden" Elementen (schaltbaren Texten) verbunden?! Wenn man die o.g. Dinge beachtet und der Logik Werte auf die Eingänge gibt, dann addiert sie auch. |
|---|---|
| 14.06.2009 16:08 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo Also die logik habe ich geändert. Aber ich weis nicht wie ich den wert ohne schalbaren text in die logik bekomme habe mal neu Angehängt mit allen werten die ich bis jetzt habe Wenn du möchtest und Zeit hast kannst du es ja mal so ändern das es geht das währe super. mfg Sternenflotte |
|---|---|
| 14.06.2009 16:26 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, ich kanns nur noch mal wiederholen ein schaltbarer Text ist ein anzeigendes Element. Er hat nur grüne Anschlußpunkt, das sind Eingänge. Er kann also niemals einen Wert an eine andere Komponente ausgeben. |
|---|---|
| 14.06.2009 19:39 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, ich habe eine Musterlösung angefertigt und als txt-File beigefügt. Ich möchte hier nochmals bitten sich eine Lizenz zu erwerben. Der Support und der Aufwand sollte das in jedem Fall Wert sein. Es ist nicht vorgesehen das alles nur hier zu erfragen und erledigen zu lassen und dann nur den Editor zu verwenden. Das macht uns auf Dauer keinen Spaß. ;-) |
|---|---|
| 14.06.2009 19:59 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo ich nutze den editor nur zum erstellen.Und eine Lizens will ich mir so wie so holen das ist klar aber um 2 Lampen und ein Rollo zu stuern lohnt sich das noch nicht. Zu einem Späteren Zeitpunkt habe ich das aber vor wenn mehr zum steuern dazu kommt im moment nutze ich den eisbär Vielleicht zu max 5 %. mehr nicht. Aber Danke trozdem für die Hilfe. mfg Sternenflotte |
|---|---|
| 14.06.2009 20:03 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, na den vielfältigen Anfragen hier im Forum nach, werden wohl nicht nur zwei Lampen geschaltet...... :-( |
|---|---|
| 14.06.2009 20:24 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo Herr Maier Momentan Werden nur 2 Lampen und ein Rollo Gesteuert. Da ich im moment nur den Flur und das Badezimmer am Eibbus habe und nach und nach die restlichen Zimmer Renoviere und an den Bus anschliesse. Die Fragen bezihen sich nur auf die Planung und um Festzustellen was ich später mit dem Bus alles Regeln und Steuern kann. Habe mir das Muster von ihenen mal angesehn und so hatte ich das auch mit ganzen Zahlen geht das nur mit Zahlen mit Kommastellen nicht. Wenn Sie mir nicht glauben können sie ja gerne vorbei kommen und es überprüfen. Und ich sage es noch mal das ich schon vorhabe eine Lizens zu erwerben aber 571 Euro sind halt keinen Pappenstiel für mich. mfg Sternenflotte [ Geändert von Sternenflotte am 14.06.2009 20:40 ] |
|---|---|
| 14.06.2009 20:38 |
| FrankKS |
|
|
User
Registered at: 18.01.2016
Messages: 9
|
Ich muß das jetzt mal loswerden... bei der Benutzung der Suchfunktion stoße ich ja immer wieder auf die Sternenflotte und die guten Antworten helfen mir meist auch weiter. Wenn man aber für 2 Lampen und ein Rollo eine Türklingel, Stromverbrauch von Tag/ Nacht/ Solar addiert, Rollos und Fenster überwacht, eine Heizung steuert, das alles via Handy und Internet, Touchscreen und was weiß ich nicht noch alles macht, muß man doch wahnsinnig viel Zeit und Langeweile haben, oder? Jemand mit solchen Fähigkeiten sollte doch locker einen Stundensatz von 50¤, oder mehr, als freier Programmierer für KNX und Visu bekommen können. Da wäre doch nach zwei Arbeitstagen die Lizens locker bezahlt... Meinen absoluten Respekt an das Eisbärteam, den anderen Usern mit bezahlten Lizensen helfen die Beiträge auch weiter, mit sportlichen Grüßen, Frank 8-) |
|---|---|
| 30.07.2009 15:54 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo Es kann gerne jeder vorbei kommen und gucken was der Eisbär bis jetzt Steuert. Da Habe ich nix dagegen. Und wie kommt ihr darauf das ich die Heizung Steuer gerade mal 1 Heizkörper. Des weiteren bin ich einfacher Angestellter in einer Firma. Und zu deinem Kommentar Als Freier Programmierer. Wir sind hier auf dem Land. Ich schätze mal die Häuser oder firmen mit KNX Kann man hier an einer hand abzählen außerdem wohnt über die Strasse ein Elektromeister der auch Knx macht und sich selbständig gemacht hatte wie gesagt hatte. Und was ich gefragt habe mit Handy Internet und Touch habe ich teilweise auch gefragt um zu sehn ob das überhaupt geht. Noch mal zu Aufstellung was der Eisbär Steuer: Bad = 1 Heizkörper 1 Lampe 1 Rollo So das ist alles Was Das Panel im Moment Steuert von der Visu Her ist zwar schon mehr da aber da keine Aktoren usw vorhanden sind bringt das noch nix. Aber wenn es recht ist werde ich hier nix mehr fragen bis ich meine Lizenz habe und gut ist. Bitte Vielmals um Entschuldigung. Da sie ja auch keine Raten Zahlung haben ist es im Moment nicht erschwinglich für mich und meines erachten lohnt es sich NOCH nicht. Wenn sie das anders sehen tut es mir leid. mfg Sternenflotte |
|---|---|
| 30.07.2009 16:23 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo Wollte das noch mal aufgreifen da ich ja jetzt eine Lizens habe. Die Musterlösung von ihnen Herr Maier. Geht zwar aber da sind nur ganze zahlen drinne keine , Zahlen. mfg Sternenflotte [ Geändert von Sternenflotte am 10.12.2010 00:00 ] |
|---|---|
| 09.12.2010 23:59 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, das ist richtig. Ich denke an dieser Stelle sollten 1 Watt-Schritte ausreichen. Wir werden das ggf. in der nächsten Version ergänzen. |
|---|---|
| 10.12.2010 10:14 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo Ok ich wollte das mit Ah machen weil ja meine PV Anlage auch in Ah rechnet dann werde ich das wohl auf watt mal umstellen. mfg Sternenflotte |
|---|---|
| 10.12.2010 10:41 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo also die grafische logik wird ja risig weil ich immer kaskadieren muss wie geht das mit der andren logik habe boolsch als vorgabe. als einträge werden es wohl so 30-40 werden. mfg Sternenflotte |
|---|---|
| 12.12.2010 17:37 |