Hallo,

ich versuche gerade meine ersten Schritte mit Eisbär. Leider scheitere ich schon relativ am Anfang, weil ich als Schnittstelle ausschließlich EIBnet/IP(IP Router Gira (Siemens)) einsetzte. Diese funktioniert für die ETS ohne Probleme.
Bei "Treiber an" und Test erhalte ich folgende Fehlermeldung:

Could not connect to target. Error Code: 36
(Ausführlich siehe Anhang)

Dank und Gruß

Andreas

27.02.2007 10:33
Dirk Hofher <p>Re: EIBnet/IP Verbindungsprobleme</p>
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582

Hallo Andreas,

Error Code 36 bedeutet, dass höchstwahrscheinlich schon etwas anderes, oder jemand anderes die Schnittstelle verwendet (z.B. ETS).

Bitte mal sicherstellen, dass keine andere Anwendung die Schnittstelle verwendet und nochmal testen...

27.02.2007 13:43
User logged off <p>Re: EIBnet/IP Verbindungsprobleme</p>
User
Registered at:
Messages:

Hi Dirk,

tritt leider auch direkt nach einem Reboot auf, ohne die ETS angepackt zu haben. Natürlich auch IP und Port kontrolliert.

Gruß

Andreas

27.02.2007 13:49
Dirk Hofher <p>Re: EIBnet/IP Verbindungsprobleme</p>
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582

Hallo Andreas,

Reboot vom Rechner?

Fehler 36 bedeutet zu 99% dass schon connected ist und zwar auf das richtige Gerät... Evtl. Gerät mal zurücksetzen...

Schick mir doch bitte mal Dein Projekt - könnte es mit einer anderen mal testen (SIEMENS 148)

Hier noch ein paar genauere Infos:
Mit dem Gerät kann kann man nur eine Verbindung herstellen d.h. ETS und EisBär zusammen gehen nicht gleichzeitig. Der Timeout für eine Verbindung ist 5 Minuten d.h. wird die Verbindung aus irgendeinem Grund nicht sauber terminiert so dauert es 5 Minuten bis man sich wieder connecten kann, es sei denn man macht ein Reset.

Ist ein Gerät connected so kommt als Fehlermeldung die Zahl 36 (neben Text). Die Zahl 0 bekomme ich wenn ich eine Verbindung erstelle zu einem Port der nicht existiert oder IP-Adresse die nicht existiert oder nicht dafür gedacht ist.

27.02.2007 14:16
Hannes <p>Re: EIBnet/IP Verbindungsprobleme</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Hallo Andreas

Leider habe ich selbst USB aber kannst du die Schnittstelle einmal aus/einschalten?

Gruß

Hannes

Edit: Webmaster hatte die gleiche Idee :-)

[ Geändert von Hannes an 27.02.2007 14:18 ]

27.02.2007 14:17
User logged off <p>Re: EIBnet/IP Verbindungsprobleme</p>
User
Registered at:
Messages:

Hi Dirk, hi Hannes,

ich werd dann mal den IP Router stromlos machen und berichten. Aber erst heut Abend.

Gruß

Andreas

27.02.2007 14:42
Dirk Hofher <p>Re: EIBnet/IP Verbindungsprobleme</p>
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582

Hallo Andreas,

da sind wir mal gespannt... :pint:

27.02.2007 15:12
User logged off <p>Re: EIBnet/IP Verbindungsprobleme</p>
User
Registered at:
Messages:

Das sieht aber verdächtig nach einem leckeren großen Kloster Dunkel aus....
.... ok ich komm vorbei :pint:

27.02.2007 15:55
User logged off <p>Re: EIBnet/IP Verbindungsprobleme</p>
User
Registered at:
Messages:

So,

nun sieht es besser aus. Ich mußte den IP Router allerdings sogar vom Bus trennen. Die externe Spannungsversorgung zu trennen reichte nicht.
Das Troubleshooting ist so allerdings etwas schwierig, da der IP Router (Im Gegensatz nur N148/21) den Busmonitor nicht unterstüzt und ich somit eigentlich die ETS einsetzen müßte. Leider habe ich keine Funktion "Gruppentelegramme" wie in der ETS gefunden.
So habe ich nun zunächst einen Datenpunkt manuell angelegt (Übernahme aus ETS funktioniert nicht) und mit einem einfachen Button verbunden. Erst ohne Erfolg, da ich dachte, das die Angabe der korrekten Gruppenadresse müßte ausreichend sein. Dies scheint aber nicht so zu sein. Erst nachdem ich die physikalische Adresse und die Objekt ID angegeben habe, funkitionierte der Schalter (aber immerhin :-D ). Hier hätte ich ein wenig Erklärungsbedarf. Im Tutorial, Hilfeseiten und Forum fand ich keine passende Erklärung.

Gruß

Andreas

27.02.2007 20:45
Hannes <p>Re: EIBnet/IP Verbindungsprobleme</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Hallo Andreas

Ein Busmonitor ist vorhanden. Findest du in der Komponentenauswahl unter der KNX Verbindung.
Diesen must du dann per drag&drop mit der KNX Verbindung verbinden.

Der import der ETS Daten funktioniert sicher ... möglicherweise ein Fehler beim export? (Bei der nächsten Version ist ein exporter drinnen, dann entfällt das manuelle)
Ich würde auf jeden Fall die ETS Daten importieren und nicht mit der Hand anlegen.

Mit etwas Übung kommt man in die Sache sehr schnell rein ... ging mir genau so :-D

Viel Spass
Hannes

27.02.2007 21:00
User logged off <p>Re: EIBnet/IP Verbindungsprobleme</p>
User
Registered at:
Messages:

Hi Hannes,

die Busmonitorkomponente hab ich natürlich schon gesehen. :-D
Der "echte" Busmonitor der ETS funktioniert nicht mit dem IP Router, da im Falcon Treiber dafür die IP Tunneling Funktion noch nicht implementiert.
Allerdings scheint die Busmonitorkomponente Eisbär anders implementiert zu sein, da Telegramme angezeigt werden.
Leider funktioniert der Export aus der ETS nicht, trotz beachten der verschiedensten Hinweise im Forum, Hilfe und Tutorial.
Fehlermeldung.
"System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt".
Da du ja schon ein bißchen mehr mit Eisbär gemacht hast - kannst du mir erklären wieso eine reine Gruppenadresse und der korrekte Datentyp nicht ausreichend ist, um einen sauberen Befehl abzusetzen?

Gruß

Andreas

27.02.2007 22:59
Hannes <p>Re: EIBnet/IP Verbindungsprobleme</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Guten Morgen Andreas

Welche Version der ETS nutzt du?
Meiner Meinung ist für ein Projekt (nicht fürs testen) unumgänglich die ETS Daten zu importieren, weil:
Es wird aus dem EisBär nichtmit der GA 1/1/1 verbunden, sondern verlinkt wird auf den pysikalischen Ausgang, wo die GA 1/1/1 schaltet.

Ist 1/1/1 die Lampe, wird mit dem Aktor 1.1.30 am Ausgang 15 (in der ETS ersichtlich) angeschlossen und schaltet dort, wird im EisBär mit diesem Aktor und diesem Ausgang verbunden.
In der Eib Reiter des Editor´s kannst du nach Gruppenadressen sortieren lassen. damit ist das Bild gewohnter.
In Jeder Gruppenadresse findest du dann alle pysikalischen Ausgänge, wo diese GA sitzt.
Standard ist das es ein Leseflag gesetzt ist ... das ist üblicherweise dort, woher die GA kommt, bzw. wo die Lampe sitzt (Aktor) ... bei RTR Raumtemperatur eben der Temp. Ausgang des RTR,...

Hier wählt man dann einfach den Ausgang mit dem Leseflag ... soll keines gesetzt sein, einfach nach der pysikalischen Adresse orientieren, sind mehrere Leseflag gesetzt, Fehler in der Projektierung der EIB Anlage. Aber wieder nach der pysikalischen orientieren.

Verbindest du nun mit dem Ausgang, werden automatisch die hörenden Adressen eingetragen ... heißt:
Du verbindest einmal. Dann NIE mehr etwas ... is geil :-D
Alle hörenden Adressen werden automatisch gesetzt ... dies macht er aus dem ETS Import.
Mit manuellem Eintragen fehlen dir diese und dein Button wird nicht syncron mit dem realen sein.

Falls du irgendwann an der ETS Projektierung etwas änderst ... EINMAL die ETS Daten importieren und fertig ... sendete und hörende Adressen werden für das GANZE Projekt aktualisiert.

Ich echt super, wenn man keine hörende setzen muss ... erspart ENROM an Zeit :-D

Falls du überhaupt nicht mit dem Exportieren aus der ETS zurechtkommst ... schick mir eine PN ... dann sende ich dir eine aktuellere Version zu. Dort ist der Export aus der ETS automatisiert :-P (Vorausgesetzt das ist für die Fa. Maier OK)

Schöne Grüße

Hannes

28.02.2007 08:11
User logged off <p>Re: EIBnet/IP Verbindungsprobleme</p>
User
Registered at:
Messages:

Guten Morgen Hannes,

Ich WILL ja auch importieren.....
ETS 3d.a, scheint es ja noch ein paar Problem zu geben. Habe verschiedene Varianten probiert, siehe Tutorial, Forum.

Gruß

Andreas

28.02.2007 10:47
Hannes <p>Re: EIBnet/IP Verbindungsprobleme</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Hallo Andreas

Du hast PN

Schöne Grüße

Hannes

28.02.2007 11:15
User logged off <p>Re: EIBnet/IP Verbindungsprobleme</p>
User
Registered at:
Messages:

Hallo Dirk,

hier vielleicht eine interessante Info.
Habe ich eine Verbindung mit dem Runtime erfolgreich aufgebaut, kann ich später problemlos mit der ETS eine Verbindung aufbauen, aber, wie schon festgestellt, nicht umgekehrt. Gibt es eine Möglichkeit Eisbär so anzupassen, das es genauso eine Verbindung "forcen" kann wie die ETS?

Gruß

Andreas

28.02.2007 12:28
Alexander <p>Re: EIBnet/IP Verbindungsprobleme</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960

Hallo Anreas,

leider geht das nicht so einfach. Wir müssten das KNXNetIP-Routing-Protokoll einbauen. Vielleicht schaffen wir das in einem der nächsten Releases. Bis dahin geht leider nur eine Verbindung zu einer EibNetIP-Schnittstelle (Tunneling).
Ich hoffe Du setzt die beiden Softwaren nicht zu oft parallel ein und kannst mit dieser kleinen Einschränkung leben. ;-)

07.04.2007 22:06
User logged off <p>Re: EIBnet/IP Verbindungsprobleme</p>
User
Registered at:
Messages:

hallo
hat sich hier vielleicht schon etwas getan? bei einer testumgebung in der firma hab ich genau das gleiche problem mit dem eisbär. hatte ich zuerst die ets offen und dann den eisbär geht es nicht bzw. der timeout ist extrem lange. danke und lg

27.01.2010 15:30
Dirk Hofher <p>Re: EIBnet/IP Verbindungsprobleme</p>
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582


eddieEIB schrieb:
hallo
hat sich hier vielleicht schon etwas getan? bei einer testumgebung in der firma hab ich genau das gleiche problem mit dem eisbär. hatte ich zuerst die ets offen und dann den eisbär geht es nicht bzw. der timeout ist extrem lange. danke und lg

Hallo eddie,

der Thread ist ja schon ein paar Jahre alt :-D und der EisBär kann natürlich schon länger Tunneling (Unicast, Punkt-zu-Punkt) wie auch Routing (Multicast, Punkt-zu-Mehrpunkt):

In der KNX-Verbindung ist folgendes einzustellen:

Treibertyp: KNX-NET/IP

Für Tunneling:
IP-Adresse;Port;freie physikalische Adresse in der Routerlinie z.B.
192.168.122.10;3671;1.1.249

Für Routing:
Multicast;Port;freie physikalische Adresse in der Routerlinie z.B.
224.0.23.12;3671;1.1.249

Im Multicast können also mehrere Zugriffe auf den Router statt finden, bei Unicast - also Tunneling - kann immer nur einer zugreifen. Beides ist auch möglich (zeitgleich) - jedoch wird es hier zu einem belegten Port kommen (auf dem gleichen Rechner), da der Port ja schon verwendet wird - hier also unbedingt mit dem Port aufpassen.

Oft wird EisBär KNX im Multicast laufen gelassen, damit man zusätzlich z.B. per ETS im Netzwerk oder von außen per VPN über die Tunneling-Schnittstelle programmieren kann.

27.01.2010 16:13