| Lamping |
|
|
User
Registered at: 18.01.2016
Messages: 4
|
Hallo, habe da mal eine Frage. Ich muss für eine Jalousie eine Zwangsführung realisieren (Fensterputzerfunktion). Der Jalousieaktor ABB JA/M Modul auf Raumcontroller ABB RC/A 8 benötigt dafür einen 2-Bit (EIS8) Befehl wie folgt: Die Frage, die sich mir nun stellt, ist ob sich das so über den EIS8 Befehl eines einzigen Buttonschalters realisieren lässt bzw. die Zwangsführung einstellen und aufheben lässt. Werden unter Eigenschaften -> Verhalten -> Wert An (Wert Aus) -> EIS8 folgende Werte gesendet: Sehe ich das so richtig? Danke schonmal! Gruß |
|---|---|
| 27.10.2009 11:16 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 176
|
Hallo Lamping, das ist richtig so. mfg stefan-112 |
|---|---|
| 27.10.2009 11:38 |
| Lamping |
|
|
User
Registered at: 18.01.2016
Messages: 4
|
Super, danke für die schnelle Antwort! :-) |
|---|---|
| 27.10.2009 11:43 |