Hi,

Logikproblem denke ich:

Ich möchte wenn ein Input getriggered wird NACH einer gewissen Zeit ein Statusobject auf False Setzen.

Ich hab da momentan eine Blockade und kann es leider auch nicht Testen.

Irgendwelche Tips?

Danke Marcus

21.07.2009 22:53
Alexander <p>Status ab gewissen Zeitwert ändern</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960

Hallo,

ich denke da wäre die AutoReset-Komponente, aus der Kategorie Funktionen, die richtige Wahl.
Wenn das nicht passt, bitte die Funktion etwas genauer beschreiben.

22.07.2009 12:17
User logged off <p>Status ab gewissen Zeitwert ändern</p>
User
Registered at:
Messages:

hmm... Servercrash oder?

Also nochmal:

Status Nacht wird über Schalter auf True gesetzt (Status in Eisbär und / oder KNX)

Wenn nach 6:00 der Binäre Eingang Diele ein True bekommt, soll Nacht auf False gesetzt werden.

Mir fehlen momentan noch die Tieferen Zusammenhänge, vor allen wie man Stati in KNX speichert oder in Eisbär und dann weiterverwertet.

Hier besonders bei Dingen die halt nicht über einen einfach Send an die Geräteadresse ausgelöst werden können und auch nicht über Zwangsführung gehen.