Hallo Ich habe im moment eine Seite wo ich meine Rollos Steuern kann Hoch und Runter und Stop das geht auch super. Die Aktoren melden nicht die lage der Rollos zurück also ob sie zu auf oder nur halb zu sind. Nun meine Frage wenn ich weis rollo 1 braucht 12 Sec um von Auf -> Zu zu fahren kann ich da eine Regelanimation machen wo es mir möglich ist über die zeit zu fahren zb wie in der Demo von ihnen 25 % 3 Sec runter fahren. Und die Software schaltet dann nach 3 Sec den Aktor auf Stop. Wie genau müsste ich das dann machen ? Das beim neustart der Runtime die sachen dann nicht stimmen ist mir klar aber das macht man ja nicht oft. Kann mir da jemand helfen ? Hoffe ich habe mein vorhaben gut geschildert. Mfg Sternenflotte |
|---|---|
| 08.03.2009 13:16 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo Hat es keiner verstanden oder kann mir da keiner helfen ? gruss Sternenflotte |
|---|---|
| 09.03.2009 17:39 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, ich denke das wird kaum klappen. Ich würde ggf. die Aktoren austauschen. Die Lösung mit der Regleranimation ist auf Aktoren mit einem 8bit-Objekt für die Behanghöhe bzw. für die Lamellenstellung abgestimmt. |
|---|---|
| 09.03.2009 23:42 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo Ah aber die aktoren bekommen ja auch keine rückmeldung vom motor wo er gerade ist. Dachte nur das das mit der zeit vielleicht gehn würde. Alles Klar Danke für die Info Gruss Sternenflotte |
|---|---|
| 10.03.2009 16:37 |
| Hannes |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471
|
Hallo, die "Rückmeldungen" der Aktoren sind nur anhand der Laufzeit berechnet. Wenn du eine Position von 50% vom Aktor zurück bekommst, heißt das nur das er die halbe Fahrtzeit nach unten gefahren ist. Es gibt von Somfy (wenn ich mich recht erinnere) Motoren die schon den Aktor integriert haben. In wie fern die genauer sind kann ich dir aber nicht sagen. Gruß Hannes |
|---|---|
| 11.03.2009 06:49 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo Habe die Aktoren 5WG1 523-1AB03 von Siemens können die das vielleicht weil ich da auch einstellen kann Fahrzeit von oben bis unten das muss ja für irgendwas sein. Dachte das es leicht währe das mit dem eisbär umzusetzen. mfg Sternenflotte |
|---|---|
| 11.03.2009 20:04 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, diese Aktoren haben doch ein 8bit-Rückmeldeobjekt für die Position?? Das steht so zumindest in der Dokumentation (siehe Anhang). :-? :-? |
|---|---|
| 11.03.2009 22:18 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo Jo Stimmt nur in der ets steht nix davon nur Status Sonnenschutz das könnte zu rückmeldung sein wo sie sind aber ich kann nicht aktiv sagen 50% und er fährt halb runter sonst habe ich nix gefunden. mfg Sternenflotte |
|---|---|