Forum

Forum index -> Erste Schritte -> KNX Verbindung im Editor
hronny <p>KNX Verbindung im Editor</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 109

Beim Öffnen eines bestehenden Projektes im Editor wird automatisch versucht eine EIB Verbindung herstellen, wenn das Häckchen bei "Treiber Ein/Aus" gesetzt ist. Dies ist in der Runtime sicher so gewollt und macht ja auch Sinn. Nur weis ich nicht so Recht, aber bei mir wird es fast immer so sein, dass ich nicht beim Kunden arbeite und deshalb wird beim Öffnen die Fehlermeldung angezeigt:

Error opening connection

was ja auch stimmt. Kann man das irgendwo abstellen, das er sich automatisch versucht zu verbinden? Sonst versucht der Eisbär das Kundenprojekt im Büro durchzuführen ;-). Kommt auch nicht so gut wenn die Schaltung die beim Kunden vorgesehen ist, dem Chef sein Arbeitsplatzlicht ausgeht :-D

Was kann man denn überhaupt mit der Verbindung im EDITOR anfangen?

26.01.2009 16:23
Alexander <p>KNX Verbindung im Editor</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960

Hallo,

dann funktioniert das korrket. Ist der Haken für Treiber ein gesetzt, dann muss der EisBär (Editor oder Runtime) diese auch aktivieren. Die Fehlermeldung erscheint, wenn das Aktivieren nicht möglich ist, weil z. B. der angegeben Anschluß nicht verfügbar ist.
Wenn man das nicht möchte, einfach den Treiber im Editor ausschalten. Dann muss man ihn der Runtime über die Projekteinstellungen aktivieren.
Wenn beim Starten des Treibers das Licht schaltet, dann sind die Lesen-Flags in der ETS nicht korrekt gesetzt. Dazu gibt es im Handbuch ein Kapitel mit wichtigen Hinweisen.
Den Treiber "kann" man einschalten um direkt während des Erstellens die Funktionen zu testen, muss man aber nicht.
;-)

26.01.2009 16:39
Log in