Hallo zusammen, nach Installation des Eisbären übe ich mich gerade an meinem ersten Projekt. Allerdings scheitere ich bereits an der Verbindung über EIBNET: Schöne Grüße |
|---|---|
| 02.06.2007 12:48 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hi! das sieht ja eigentlich so aus, dass die Verbindung zur Schnittstelle nicht hergestellt werden kann... - Stimmt die IP Adresse und der Port den du in der KNX-Verbindung angegeben hast? - Hast du schonmal die Siemensschnittstelle neu gestartet (Spannunglos geschaltet) ? - Oder funktioniert die Verbindung nur in der Runtime nicht (weil du die Verbindung im Editor offen hast)? Das wären Fehlerquellen, die ich alle schon hinter mir habe :-D [ Geändert von DirkNienhaus an 03.06.2007 14:14 ] |
|---|---|
| 03.06.2007 14:14 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hallo Dirk, Danke für Deine Antwort. Allerdings könnte ich den Tipp mit dem Neustart der Schnittstelle mal ausprobieren.... Schöne Grüße |
|---|---|
| 03.06.2007 15:56 |
| Hannes |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471
|
Hallo Alex Der Fehler kommt sofort nach dem öffnen des Projektes? Das würde heißen, das die KNX Verbindung als aktic verbunden gespeichert wurde. Sieh doch mal in die KNX Komponente und aktiviere diese nochmal neu. Eventuell must im Projekt einmal die Connection beenden, speichern und neu verbinden(?) Gruß Hannes |
|---|---|
| 03.06.2007 15:59 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hi! hm komisch. Und die Runtime läuft auf dem gleichen PC wie die ETS und mit der ETS bekommst du Verbindung zum Bus? :-? Ich würde alle beteidigten Komponten (also Schnittstelle, Router, PC) zunächst mal neu starten und dann mal weitersehen ;-) |
|---|---|
| 03.06.2007 19:40 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
N´Abend allerseits, So, jetzt bin ich schon einmal einen Schritt weiter: Wenn ich aber auf "Testen" gehe, also die Runtime starte, bekomme ich wieder einen Fehler, diesmal aber Error Code 36 (siehe Anhang)?! Schöne Grüße |
|---|---|
| 03.06.2007 21:16 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Ergänzung: Gruß |
|---|---|
| 03.06.2007 21:20 |
| Hannes |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471
|
Guten Morgen Alex Du must in der Runtime, in den genannten Einstellungensoption, ebenfalls die Kommunikation einrichten. Also IP, Port, .... Wichtig ist, das du, wenn du auf Testen gehst, im Editor die Connection beendest! Sonst kann die Runtime nicht connecten. Wenn beim starten der Verbindung 2 Jalousien fahren, ist wohl irgendwo ein LeseFlag zuviel gesetzt, oder am falschen Platz. Am Besten nur bei den Aktoren die Leseflag setzen. Nicht bei den Sensoren. Gruß Hannes |
|---|---|
| 04.06.2007 07:49 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hallo Hannes, wo genau kann ich die IP-Adresse in der Runtime eingeben? Liegt es etwa daran, dass ich noch mit einer unlizensierten Version des Eisbären teste? Sorry wegen der Fragen, stehe aber gerade echt auf dem Schlauch.... Jedenfalls habe ich dass mit den Flags verstanden... :-) Schöne Grüße und Danke für die Antworten. |
|---|---|
| 04.06.2007 19:58 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hallo Alex, Wichtig: Liegt es etwa daran, dass ich noch mit einer unlizensierten Version des Eisbären teste? Nein, absolut nicht. Das Projekt wird in der Runtime für ca. 30 Minuten auch unlizensiert betrieben. Was meinst Du genau mit Connection beenden?: Wenn aus dem Editor heraus die Runtime gestartet wird, sollte unbedingt der verwendete Treiber im Editor ausgeschalten werden - zweimal den Treiber (Editor + Runtime) wird nicht funtionieren. Also Haken raus ;-) oder Editor beenden und und Runtime direkt starten... Übrigens zum EIBNet-Fehler ErrorCode Nr.36: |
|---|---|
| 05.06.2007 12:01 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hallo Dirk, dat war´s! :-) Danke an alle für die Antworten. Gruß |
|---|---|
| 05.06.2007 20:10 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Aha, ein Rhein- bzw. Münsterlander? :-D |
|---|---|
| 06.06.2007 12:18 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hallo zusammen, versuche mich gerade mit dem Eisbaer und habe die gleichen Probleme, allerdings nicht mit einem IP-Gateway von Siemens, sondern mit dem NK2 von Lingg&Janke - die Fehlermeldung ist allerdings identisch! ETS und NK2 arbeiten seit über einem Jahr problemlos zusammen. In der ETS Habe ich folgende Einstellungen in der Konfiguration für die Schnittstelle: - Typ: IP (EIBlib/IP) Habe nun als Treibertyp im Eisbaer Eibnet gewählt und der Konfigurationsstring lautet "192.168.188.2;5000;1.1.17" . Wenn ich jetzt den Hacken bei "Treiber ein" setze, dauert es ca. 30. Sekunden dann kommt die besagte Fehlermeldung :-( Was mache ich falsch - muss ich einen anderen Port wählen (habe auch schon den default Port 3671 versucht). Hat hier jemand ne Idee? [ Geändert von kapeone am 24.01.2009 17:19 ] |
|---|---|
| 24.01.2009 17:06 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Klaus, der NK2 ist kein EIBNet-, sondern ein EIBLib-Gerät, wie das ABB IG/S 1.1. Der EIBNet-Treiber wird deshalb in keinem Fall funktionieren. Du kannst es mit dem IGS-Treiber und dem ID 0, 1 oder 2 probieren. Ich habs selbst mit einem solchen Geräte noch nicht versucht. Vielleicht klappt es. |
|---|---|
| 25.01.2009 00:54 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hallo Alexander, schade auch, mit IGS als Treiber funktioniert es nicht - denn sonst müsste ja der BCU-Status auf "Ein" stehen. Dann werde ich mir wohl oder übel eine weitere Schnittstelle zulegen müssen (mal in der "Bucht" suchen ;-) ) - da reicht mir doch sicherlich eine RS232 aus - oder? |
|---|---|
| 25.01.2009 12:13 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Klaus, ich würde in jedem Fall eine USB-Schnittstelle empfehlen. Serielle Schnittstellen sind nicht mehr uptodate. Wir unterstützen auch nur welche mit dem FT1.2 Protokoll. |
|---|---|
| 25.01.2009 20:15 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
.. na ja - einen IP-Router habe ich ja bereits: NK2 ! Den unterstützt ihr nur leider nicht :-( |
|---|---|
| 26.01.2009 10:27 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, das ist leider kein IP-Router, wohl eher eine Schnittstelle. Er kann nur TCP/IP-Verbindungen aber keine UDP-Befehle.... |
|---|---|
| 26.01.2009 10:59 |