Wenn ich die ETS auslese dann fehlen mir ein paar Datenpunkte. Kann es daran liegen das man die Aktoren zuerst programmieren muss damit die sich aktualisieren oder mache ich was falsch??? Ich programmiere nämlich zuerst ohne aktoren und dann spiel ich alles rüber. |
|---|---|
| 18.12.2008 12:42 |
| hohaimbs |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 60
|
Kann es sein, dass die fehlenden GA´s nicht verbunden sind? bzw. welche genau fehlen und wo siehst du nach? Gruß Hannes |
|---|---|
| 18.12.2008 17:11 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, bitte nach einem erneuten Import der ETS-Daten im Datenpunktfenster die Sortierung "Keine" in der obersten Zeile anklicken. Dann wieder z. B. die Sortierung auf "Gruppenadressen" ändern. So werden die geänderten Datenpunkte im Fenster aktualisiert. |
|---|---|