| Dark_j |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 14
|
Hi, ich habe folgendes problem im Editor funktioniert alles wie ich es brauche doch sobalt ich die Runtime starte fängt meine Bus schnittstelle an wie verrückt zu blinken. Und dann funktioniert gar nichts mehr von meiner Visu :-( |
|---|---|
| 08.12.2008 08:29 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hallo, könnten Sie uns bitte das komplette Projekt als ZIP oder RAR zumailen? Wir können uns das gerne mal anschauen. Bitte an die Info @ maier-gst.de Danke |
|---|---|
| 08.12.2008 09:50 |
| Hannes |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471
|
Hallo, klappt das Projekt auch wenn du dich im Editor mit dem Bus verbindest? Gruß Hannes |
|---|---|
| 08.12.2008 12:15 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hallo Dark, kann es sein, dass Du die KNX-Verbindung einmal gelöscht hast bzw. vor einem neuen Import alle Datenpunkte einmal gelöscht hast? |
|---|---|
| 08.12.2008 12:42 |
| Dark_j |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 14
|
Hi Dirk Hofher, ja. Hätte ich es nicht machen sollen?? |
|---|---|
| 08.12.2008 14:22 |
| Dark_j |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 14
|
Hallo hannes, |
|---|---|
| 08.12.2008 14:26 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hi Dark, nein - das ist, wenn schon Datenpunkte enthalten sind, äußerst fatal. Haben versucht, das im Projekt wieder zu reparieren bzw. herzustellen. Musst dies unbedingt überprüfen... Habe gerade eine längere E-Mail inkl. Projekt zurückgeschickt. Es kommt noch eine kurze hinterher, hatte da noch was vergessen ;-) |
|---|---|
| 08.12.2008 14:27 |
Visualisation, tools and hardware for KNX, Modbus & building automation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de