Hallo, Bei Eingang einer Störung (EIS1=True) soll automatisch zu der Seite mit der Störmeldeanzeige gewechselt werden und ein akustisches Signal ertönen. (Neuwertmeldung: es liegt eine oder mehrere Störungen an, evtl. auch schon quittiert und es läuft eine zusätzliche Störung auf. In diesem Fall muss der Seitenwechsel wieder erfolgen und die Akustik neu tröten). Wer weiss Rat ?? Grüsse |
|---|---|
| 19.06.2008 15:00 |
| Hannes |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471
|
Was würde passieren, wenn du mit dem Alarm eine Sequenz startest, die ins selbe Netz ein False sendet? Checkt die Logik auch den Ausgang? Bleibt die Frage, ob die Logik bei erneutem Eingang einer Störmeldung, das Ausgangsnetz wieder auf True setzt. Probiers einfach mal aus. Gruß Hannes |
|---|---|
| 21.06.2008 13:50 |
| Hannes |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471
|
Ach ja: Hast du in der Logik, den Ausgang auf "Senden nur bei Wertänderung" aktiviert? |
|---|---|
| 21.06.2008 13:53 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, |
|---|---|
| 22.06.2008 16:43 |
| epi-gmbh |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 6
|
Was würde passieren, wenn du mit dem Alarm eine Sequenz startest, die ins selbe Netz ein False sendet? Hallo, habe es ausprobiert, Ergebnis: Sendet die Sequenz ins gleiche Netz wie die Alarmanzeige, quittiert sie sich quasi von selbst, der gewünschte Effekt tritt jedoch nicht ein . Das mit der Sequenz ist allerdings ein guter Hinweis, den werde ich mal weiterverfolgen. In der Logik lässt sich eventuell was passendes einbauen. Mal sehen Gruss |
|---|---|
| 23.06.2008 08:00 |
| epi-gmbh |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 6
|
Ach ja: Hast du in der Logik, den Ausgang auf "Senden nur bei Wertänderung" aktiviert? Funktioniert leider nur fast perfekt und hatte ich schon mal im Versuchsaufbau getestet. Ergebnis: Steht mehr als eine Störung an, startet der Vorgang (Seitenwechsel usw.) leider auch, wenn eine der Störungen "verschwindet". |
|---|---|
| 23.06.2008 08:06 |
| Hannes |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471
|
Hallo, ok, ich verstehe. Das Addieren klappt ja indem du beim Bool einen Konverter zwischen hängst. Danach prüfst du ob der Wert größer als der vorige Wert ist. Das prüfen ob größer oder kleiner ist tricky ... da sollte einmal eine Komponente in die Logik eingebaut werden. Das denk ich benötigt man öfter. Gruß Hannes |
|---|---|
| 23.06.2008 20:08 |
| epi-gmbh |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 6
|
Hallo, der Ansatz mit dem addieren ist wieder ein neuer Gedanke, muss ich auch mal testen. Im Moment scheint mir die einfachste Variante folgende zu sein: Für jedes Störmelde-Netz plaziert man eine Alarm-Komponente auf der Seite der Störmelde-Anzeige, macht sie unsichtbar und verbindet alle Quittungen gemeinsam mit einen Buttontaster, das war's auch schon. Die Alarm-Anzeige bietet die Funktion "Seitenwechsel" an ! Grüsse |
|---|---|
| 24.06.2008 07:44 |