Hallo,

Ich habe mir die aktuelle (Demo) Eisbär Visu heruntergeladen um mal ein wenig zu testen. Nachdem ich die Einstiegsschwierigkeiten mit Hilfe des Videotutorials (super sache) meistern konnte, bin ich jetzt auf das nächste Problem gestossen. Und zwar bekomme ich keine Verbindung zu Bus hergestellt.
Habe auch schon mal das Forum rauf und runter durchforstet aber konnte leider keine Lösung finden.
Ich habe eine Jung 2130 seriell Datenschnittstelle im Einsatz (leider auch nur die eine und keine andere zum testen).
Ich habe ein KNX-Kommunikationsobjekt auf die Arbeitsfläche plaziert und in den Einstellungen als Treiber Typ FT12 und den Port eingestellt. Haken bei Treiber initialiseren ist gesetzt.
Kann aber keine Funktion schalten (weder mit gedrückter ALT taste, noch im Runtime Modul). Habe auch schon mal zu testen den Busmonitor auf der Seite platziert um zu schauen ob da telegramme ankommen, jedoch ohne Erfolg.
Hat mir eventuell jemand einen Tipp woran es liegen könnte?
Ich bin mir nicht sicher ob die Jung Datenschnittstelle das FT12 protokoll unterstützt, habe aber keine Info oder Möglichkeit gefunden wie ich das herausfinden kann.

Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig auf die Sprünge helfen. :-?

Danke schon mal im Voraus!

Dirk

26.11.2007 20:54
Hannes <p>Re: keine Verbindung zum Bus</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Hallo

Leider finde ich im Netz auch keine passende Beschreibung an. Hast du die Doku noch zum Gerät?

Du kannst auch mit der ETS die Schnittstelle testen. Ich hatte schon öfters das Problem, das die ETS die Schnittstelle nicht richtig freigibt.

Ich habe im Gerätemanager den Com-Port deaktiviert. Falls die Meldung kommt, dass ein Neustart nötig ist, dann ist ein Programm noch auf der Schnittstelle.
Starte neu, danach aktiviere die Schnittstelle und teste mit dem EisBär nochmal.

Gruß

Hannes

27.11.2007 07:31
User logged off <p>Re: keine Verbindung zum Bus</p>
User
Registered at:
Messages:

Danke erst mal für die Antwort.

Nein, leider habe ich keine Doku mehr zu dieser Schnittstelle.
In der ETS3 funktioniert die Schnittstelle problemlos. Ich habe auch kontrolliert das die COM Schnittstelle von keinem anderen Prog. belegt ist. Sicherheitshalber habe ich aber den PC rebooted und anschliessend gleich mal getestet. Jedoch wieder ohne erfolg!!!

Ich konnte im Eisbär keine Möglichkeit finden mir System- oder Fehlermeldungen anzuzeigen. So z.B. "Fehler beim initialisieren der Schnittstelle" oder ähnliches. Gibt es so ne Funktion??

Werde auch mal schauen ob ich irgendwie an ne andere Schnittstelle zum testen komme.

Vielleicht hat ja noch einer einen Tipp :-D

Gruss Dirk

27.11.2007 09:36
Hannes <p>Re: keine Verbindung zum Bus</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Hallo Dirk

Bei der KNX Verbindung hast du "BCU Status"
Wenn du den mit einem Button verbindest, springt der Button auf ON, wenn die Verbindung hergestellt wurde.

Du kannst auch den Busmonitor des EisBären verwenden. Dort sollte alles gezeigt werden, was sich am Bus so tut.

In der ETS must du aber Konfigurieren, ob es eine FT1.2 oder Standard.

Welchen Wert hast du dort eingestellt? Wenn FT1.2 dann kappt es auch mit dem EisBär, wenn Standard, dann leider nicht.

Gruß

Hannes

27.11.2007 09:50
User logged off <p>Re: keine Verbindung zum Bus</p>
User
Registered at:
Messages:

Hallo Hannes,

ja das mit dem BCU Status hatte ich auch schon ausprobiert. War mir aber damit auch nicht 100% sicher.

Dein Tipp mit Schnittstellenkonfiguration in der ETS hat mir gerade die Augen geöffnet. :-o
Irgendwie hab ich daran garnicht gedacht, schäm!! Hier habe ich tatsächlich Standard konfiguriert. Wenn ich auf FT1.2 umstelle bekomme ich "Keine Kommunikation".
Also scheint die Ursache tatsächlich an der nicht vorhandenen FT1.2 fähigkeit der Schnittstelle zu liegen. Na wenigstens weiss ich das jetzt.

Vielen Dank für Deine super Unterstützung.

Gruss Dirk