User
Registered at:
Messages:
|
Hallo zusammen, ich setzte IG/S als Bereichskoppler in unserer Anlage ein. Hier gibt es 3 Stück in unserem lokalen Netzwerk und ein IG/S über VPN angebunden. Die IG/S laufen in der Betriebsart EIBlib/IP und denen sind entsprechende IP-Adressen zugewiesen. Nun gibt es zwei Probleme. 1. Übertragung Telegramme über VPN Bei ABB habe ich bereits mit den entsprechenden Leuten gesprochen, die konnten (oder wollten) mir auch nicht weiter helfen. Vieleicht kennt einer das Problem und kann helfen. 2. Anbindung Eisbär Kann ich das IG/S überhaupt benutzen, wenn es als Bereichskoppler eingesetzt wird? Fragen über Fragen auf die selbst der Hersteller der Geräte keine richtige Antwort weiss. Vielen Dank für die Hilfe vorab. Lars |
|---|---|
| 01.05.2007 11:55 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 176
|
Hallo Lars, zu 1: wie stellst du deine VPN Verbindung her. Es sieht so aus als würde dein Router die Multicast-Telegramme der IGS nicht durchlassen. Wenn du dich mit der ETS3 verbindest wird eine Unicast-Verbindung aufgebaut. Die funktioniert dann. Versuche mal in deinem Router die Portadress 50000+Projekt-ID durchzurouten, dann könnte es klappen. zu 2: |
|---|---|
| 02.05.2007 16:14 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hallo Stefan, zu 1: Die Portadresse habe ich bereits eingestellt, jedoch kein Erfolg, ich habe auch schon Kontakt mit Zyxel aufgenommen, hat aber auch nichts gebracht. zu 2: Heute hat mich ein Kollege darauf aufmerksam gemacht, dass man auch aus dem Editor heraus Schalthandlungen ausführen kann (ALT & Klick). Das habe ich ausprobiert, es funktioniert über das IG/S. Schalte ich in die Runtime geht nichts. Was kann das sein? Vielen Dank, Lars |
|---|---|
| 02.05.2007 20:53 |
| Hannes |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471
|
Guten Morgen Lars Ist in der Runtime die KNX Komponente korrekt eingestellt? Als Admin anmelden und in die Projekteigenschaften schauen ... eventuell ist hier der Treiber nicht aktiv oder falsch konfiguriert(?) Gruß Hannes |
|---|---|
| 03.05.2007 07:04 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hallo Lars, nach einem Treiberwechsel bzw. beim erstmaligen Start des Projektes immer als Administrator in der Runtime einloggen, den Treiber einmal aus- und wieder einschalten. Danach wird das auf jeden Fall funktionieren und die Initialisierung wird beginnen. |
|---|---|
| 03.05.2007 09:01 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hallo Dirk, Wenn ich den Bär als Runtime-Version starte funktioniert die Kommunikation. Bin ich aber im Editor und schalte auf testen, dann geht die Kommunikation nicht. Das ist vielleicht ein Fehler. Wenn ich mich im Testmodus als Administrator einlogge und die Schnittstelle aus- und wieder einschaltebekomme ich folgende Fehlermeldung: "Beim Setzen von Eigenschaft Eisbaer.Components.EIB.EIB.Componet.Treiber Ein/Aus' ist ein Fehler aufgetreten: Normalerweise darf jede Socketadresse (Protokoll, Netzwerkadresse oder Anschluss) nur jeweils einmal verwendet werden." Keine Ahnung was dasbedeuten soll? Lars |
|---|---|
| 04.05.2007 08:00 |
| Hannes |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471
|
Hallo Lars Bei USB und seriell kann vom PC immer nur EIN Programm auf die Schnittstelle zugreifen. Wenn du aus dem Editor testest ... hast du im Editor die Schnittstelle aktiviert?? Also im Editor die Connection beenden und dann testen ... dann wirds wohl klappen. Gruß Hannes |
|---|---|
| 04.05.2007 08:05 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hallo Lars, genauso ist es - wir bezeichnen die aus dem Editor gestartete Runtime oft auch als virtuelle Runtime. Sollte der Treiber im Editor aktiv sein, kann dieser in der virtuellen nicht nochmal aktiv sein. Wir werden wohl versuchen in der nächsten Version den Treiber beim Start der virtuellen Runtime zu stoppen und dort zu starten. Beim Schliessen dann wieder zu aktivieren, sofern dieser im Editor eingeschaltet ist bzw. war. |
|---|---|
| 04.05.2007 08:58 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hallo Dirk, danke für die Info, hat du mit meinem Problem Nr. 1 auch irgendwelche Erfahrungen? Lars |
|---|---|
| 04.05.2007 09:56 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hallo Lars, zu Deinem VPN-Problem: wir müssten genau den Topologieaufbau kennen und wie genau du die VPN-Verbindung aufbaust, d.h. unter anderem: - IP-Adressen und Bereich des 1. Netzes - Verbindung VPN wird wie aufgebaut (Router-Router, Router=VPNHost?, Routertypen, Portfreigaben, Weiterleitungen) - IP-Adressen und Bereich des 2. Netzes - IP-Adressen der jeweiligen IG/S´e in den Netzen :-D (i geh esse) Wäre super, wenn du uns die Infos zusammenstellen könntest... |
|---|---|
| 04.05.2007 12:05 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hallo Dirk, im ersten IP-Adressbereich (192.168.108.xxx) befinden sich 3 IG/S mit festen IP-Adressen (.155, .156, .157). diese sind jeweils als Bereichskoppler eingesetzt. Die VPN-Verbindung wird über einen ZyXEL ZyWALL 35 zum zweiten Standort über DSL aufgebaut. Dort befindet sich ein VPN-Router ZyXEL ZyWALL 2 Plus. Im dortigen IP-Adressbereich (192.168.109.xxx) befindet sich ein IG/S mit fester IP-Adresse (.130) ebenfalls als Bereichskoppler. Ich hoffe du kannst damit was anfangen. Danke, Lars |
|---|---|
| 04.05.2007 22:34 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hallo Lars, danke für die Mühe - werde wohl aber erst morgen oder am Montag dazukommen, das genauer anzugehen... noch einen schönen Samstag... ;-) |
|---|---|
| 05.05.2007 19:32 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hallo Dirk, hast du eventuell mal Zeit für mein Problem? Vielen Dank vorab. |
|---|---|
| 25.06.2007 21:08 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hallo Lars, aus der Ferne ist das natürlich nicht so einfach. Es kommt uns auf jeden Fall so vor, dass zwischen den beiden Routern das Multicast nicht durchkommt. Manche Router haben noch extra die Option das Mulitcast einzuschalten. Möglich wäre auch, dass die Firewalls in den Routern, das Multicast blocken. Da ja der connect von ETS zum IG/S im entfernten Netz funktioniert - wird wohl auch ein pingen vom einen in das andere Netz wohl funktionieren. |
|---|---|
| 29.06.2007 11:45 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hi Ihr(s), wenn ich da auch mal kurz meine Meinung zu sagen darf: Mulitcast Messages werden standardmässig bei Routern blockiert, Ich denke es ist eher die Ausnahme, dass ein Router per Defaulteinstellugn diese Nachrichten ins andere Netz routet! Zur Problemlösung wäre doch sicherlich ein Logging des Datenverkehrs hilfreich. Vielleicht kannst du einmal die Daten mit Ethereal im Zielnetz aufzeichnen? |
|---|---|
| 29.06.2007 20:29 |