Hallo, |
|---|---|
| 31.03.2006 14:55 |
| Hannes |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471
|
Hallo Tuan Kannst du danach die Rolllädenwieder hochfahren? Eventuell hast du irgendwo einen Sender, der auf die Rollladen sendet? Wenn du mit dem Bus verbindet, kommt dieses Signal auch raus und fährt die Rollläden runter. Falls du eine Anzeige in der Visu hast, ob die Rollladen oben oder unten sind ... wie ist da der Status vor und nach dem Verbinden mit dem Bus? Gruß Hannes |
|---|---|
| 31.03.2006 15:22 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 176
|
Hallo Tuan, schalte bitte bei deiner KNX-Verbindung das Initialisieren im Eigenschaftsfenster aus. Wenn der Fehler dann nicht mehr auftaucht, liegt es an gesetzten Lesenflags in deinen EIB-Geräten. Der Eisbär übernimmt diese und generiert daraus seine Startinitialisierung. Ist jetzt z. B. ein Lesenflag in einem Helligkeitsschalter oder Windalarm gesetzt, wird diese Adresse über den Bus abgefragt. Manche EIB-Geräte reagieren dann auf die Antworttelegramme z.B. des Windwächters. |
|---|---|
| 31.03.2006 15:38 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hallo stefan-112 & Hannes |
|---|---|
| 04.04.2006 09:49 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hi, auch wenn das Thema schon etwas älter ist, möchte ich hier mal weitermachen... Ich habe das Problem, dass beim Start der Runtime alle Lichter im Haus aus (und teilweise danach wieder an) geschaltet werden. Nun habe ich gedacht, dass mit meinen Einstellungen in der ETS etwas nicht stimmt, aber bis jetzt konnte ich noch keinen Fehler feststellen. Es liegt definitiv an der Initialisierung des EIB/NET Treibers, denn wenn ich diesen nicht initialisieren lasse, bleiben die Lichter an. Wenn ich nun sämtliche Aktualisieren Flags aus meinen Aktoren in der ETS entferne, und die CSV neu übertrage habe ich das Problem auch nicht mehr, jedoch ist der Zustand meiner Leuchten in der Visu auch erstmal nicht aktuell (bis sich ein Zustand ändert). Hm, verstehe ich nicht. :-? ...mag mir jemand helfen? |
|---|---|
| 18.11.2006 20:10 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hallo Dirk, könntest Du uns bitte mal die ETS-Daten zusenden? Wir würden uns das gerne mal anschauen... |
|---|---|
| 20.11.2006 13:16 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hi! das Problem war wohl eine falsche Parametrierung bei einem Schaltausgang eines Buttons. Problem gelöst, vielen Dank ;-) |
|---|---|
| 27.11.2006 18:46 |