Hallo Ich habe eine Logik um diverse States auszuwerten. (Siehe Berker IQ Download) Je nach einkommenden Wert, gibt die Logik am Ausgang einen definierten Wert aus. Wenn ich die Runtime starte, muss ich in den Touch Werteingaben den Wert immer neu vorgeben. Öffne ich die Touch Werteingabe, und bestädige mit OK die vorgegeben Zahl, hat auch die Logik am Eingang diesen Wert. Kann ich der Logik bei Programmstart den Wert schon zuweisen, ohne in der Formel der Logik diesen Fest einzutragen? Danke euch Hannes |
|---|---|
| 15.01.2006 11:03 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Hannes, die Werte werden an den Eingängen der Logik korrekt angelegt. Es kommt nur nicht zu einer Berechnung. Diese wird erst beim Eintrffen des ersten Wertes ausgeführt. Will man nach dem Start des Systems bestimmte Werte vorgebn UND eine Berechnung ausführen, so empfehle ich eine Lichtszene anzulegen die diese Werte enthält. Das Abrufen der Szene dann mit dem Ausgang "Initialisierung läuft" der KNX-Verbindung verbinden. Dadurch wir dimmer beim Starten die Szene ausgelöst. Mit freundlichen Grüßen |
|---|---|
| 15.01.2006 19:21 |
| Hannes |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471
|
Hallo Alexander Eventuell habe ich einen Fehler in meiner erstellung, bzw habe etwas falsch verstanden: In den Touch-Werteingaben werden beim Neustart die korrekten werte angezeigt. Werde das weiter verfolgen. Auch das mit den Lichtszenen. Gruß Hannnes |
|---|---|