Nach dem PC Neustart kommt beim Start der Rantime Fehler Code 36 keine KNX Verbidung. Dies ist jetzt neu obwoll das Projekt nicht geändert wurde und seit 2 Jahren ohne probleme lief. Jetz muss man erst einmal das Projekt im Editor öfnen und wider schliessen, danach startet die Runtime ohne Fehler. |
|---|---|
| 11.07.2016 16:50 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hallo, Fehlercode 36 bedeutet eigentlich, dass die Schnittstelle (IP-Tunneling) noch in Verwendung ist. Fehlercode 00 würde bedeuten, dass die Schnittstelle nicht gefunden wird. Sie könnten sich bei laufender Runtime als Administrator einloggen (Menü - Benutzer) und unter Extras - Projekteinstellungen die Seite aufrufen, auf der die KNX-Verbindung sitzt. Dort die Einstellungen der Schnittstelle überprüfen ggf. neu einstellen und das Fenster mit OK schließen. |
|---|---|