Hallo Zusammen,

ich habe auf einer Übersichtsseite der VISU alle Jalousien und Oberlichtfenster sowie Dachfenster zum bedienen. Ich möchte gern den STatus und die Lamellenposition mit anzeigen. Der Aktor liefert alle benötigten Daten per Adresse nur wie kann man das realisieren und anzeigen? Könnte mir da jemand vielleicht helfen und einen Tipp geben?
Im Anhang meine jetzige Seite.
Viele Grüße
Jens

27.07.2015 09:22
Dirk Hofher <p>Jalousie / Lamellenposition</p>
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582

Hallo Jens,

anbei auf Seite 1 ein paar Beispiele inkl. einer KNX-Verbindung mit Testdaten.

Besonderer Grund, dass Sie das Projekt mit EisBär V1 und nicht mit EisBär V2 erstellen? Falls es sich um ein neues Projekt handelt, würde ich Ihnen empfehlen, besser die neue Version EisBär SCADA V2 zu verwenden.

Version V1 wird seit über zwei Jahren nicht mehr weiterentwickelt... ;-)

27.07.2015 10:24
jens-privat <p>Jalousie / Lamellenposition</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 20

Hallo Dirk,

Besten Dank, ich schaue es mir an.
Ja es gibt einen Grund warum die 1.8 :-)
Ich habe einen iMac und dafür gibts keinen Eisbär Editor und einen Win XP Rechner und darauf geht nur die 1.8 (leider) und einen DIVUS Mirror mit Win Embedded worauf auch nur die 1.8 läuft. Es wäre zu überlegen was alles erforderlich ist um auf V2 umzurüsten. Viele Grüße
Jens

27.07.2015 12:29
jens-privat <p>Jalousie / Lamellenposition</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 20

Hallo Dirk,

habe das Muster übernommen und auch getestet. Die Position Lamelle stimmt nicht 100% überein ca. 20° verschoben, lässt sich das einstellen zur animierten Grafik?
Und das Bild Fenster funktioniert nicht so richtig ich denke das liegt an der Einstellung im Aktor.
Ich verwende ABB JA/S4.230.1M und habe folgende Adressen eingestellt:
3/1/0 Jalousie fahren
3/1/1 Jalousie stopp
3/1/2 Status Position
3/1/3 Status Lamelle
3/1/4 Status Position oben
3/1/5 Status Position unten

fehlt da etwas?
Viele Grüße Jens

27.07.2015 13:02
Dirk Hofher <p>Jalousie / Lamellenposition</p>
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582

Hallo Jens,

jens-privat schrieb:
habe das Muster übernommen und auch getestet. Die Position Lamelle stimmt nicht 100% überein ca. 20° verschoben, lässt sich das einstellen zur animierten Grafik?

Es lassen sich für die Animation nur die Min-Max-Werte einstellen. Hier wird auch mit 8-Bit gefahren bzw. die Postion zurückgemeldet - nicht mit 1-Bit. Hast Du das beachtet? Lamellenfahrtzeit- wie auch der Jalousie abgeglichen?

Und das Bild Fenster funktioniert nicht so richtig ich denke das liegt an der Einstellung im Aktor.

Hatte ich leider vergessen - bitte in den Eigenschaften des Reglers - den Maximal- mit dem Minimalwert vertauschen. Position 0 ist oben. Dann sollte das mit dem Regler stimmen. Bei den Reglern ist es wichtig - für Position fahren und Position Status das 8-Bit (DPT5) Objekt zu benutzen.

27.07.2015 15:07