| Schrezenmaier |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 27
|
Wir benutzen auch schon den TE 360 Direktzähler, beim TE 370 haben wir allerdings das Problem, das die aktuelle Leistung im ETS zwar richtig angezeigt wird, allerdings in der Komponente "Wertabhängiger Text" die Impulse angezeigt werden. Irgendwie komme ich da auf keinen Logischen Faktor. Wandler 200/5A (40), LED 10.000 Imp./kWh. Bei einer Leistung von 65728 Watt werden mir 1199162368 Imp. angezeigt. |
|---|---|
| 03.06.2015 12:57 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, ich vermute, dass der Datenpunkttyp in der ETS am Kommunikationsobjekt nciht korrekt eingestellt ist. Bitte dies gemäß Datenblatt des Herstellers einstellen und dann nochmals in die KNX-Verbingung importieren. |
|---|---|
| 03.06.2015 13:04 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 176
|
Hallo, wir haben es gerade mal geprüft. In der Produktbeschreibung steht nur 4Byte. Stellen Sie den Datenpunkttyp auf DPT14. ein. Und importieren das ETS-Projekt noch einmal in den Eisbären. Dann sollte die Anzeige funktionieren. |
|---|---|
| 03.06.2015 13:22 |
| Schrezenmaier |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 27
|
Supi, habe den Datentyp auf "4 Byte 14.056 Leistung" gestellt und siehe da, es funktioniert. |
|---|---|
| 03.06.2015 13:27 |
Visualisation, tools and hardware for KNX, Modbus & building automation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de