| hargil |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 2
|
Hallo, ich versuche gerade einen Temperaturdifferenzschalter mit einer grafischen Logik zu erstellen. Folgende Funktionen sind gefordert. Eingänge: Ausgänge: Folgende Funktionen sollen gegeben sein: Ist die Temperatur 1 gleich oder kleiner als Temperatur 2 plus die Ausschalttemperatur so soll ein "Aus" auf den Schaltausgang gesendet werden. Ich hab da was erstellt, die Schaltung funktioniert aber leider nicht zuverlässig. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben oder hat jemand was fertiges ??? Danke !!! |
|---|---|
| 23.11.2014 18:32 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo hargil, ich vermute das Problem liegt am Datenpunkttyp. Du hast an den Eingängen und Gattern 2Bu als Datentyp verwendet. Temperaturen werden im KNX aber als Float übertragen. Du musst Eingänge und Gatter auf 4Bff ändern. Dann noch die Logik sortieren lassen und es funktioniert. |
|---|---|
| 23.11.2014 20:16 |
| hargil |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 2
|
Hallo Alexander, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe nun die DPT's geändert und die Gatter auf 4Byte umgestellt. Weiter habe ich bemerkt / vermutet das die Werte für die Ein- und Ausschaltdifferenz nicht vorhanden waren. Das hab ich nun auch mit einem Initialwert geändert - und nun scheint die Logik zu funktionieren. Super Sache !!! Gruß |
|---|---|
| 24.11.2014 20:16 |