Hallo, ich möchte ein Symbol anzeigen, wenn an einem Binäreingang ein Kontakt geschlossen und der andere Kontakt offen ist. Es funktioniert in 90% der Fälle, aber in 10% bleibt das Symbol auch stehen, wenn die Binäreingänge beide offen sind. Woran könnte das liegen? Kommen die beiden Telegramme der beiden Binäreingänge zu schnell hintereinander, so dass eines nicht ausgewertet wird oder sowas? (In der ETS konnte ich sowas zumindest noch nicht beobachten.) Vielleicht hat jemand einen Tipp... Vielen Dank und viele Grüße David |
|---|---|
| 06.11.2014 09:24 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hallo David, lassen Sie bitte den Logikaufbau im Logikeditor nach Position einmal durchsortieren. Im Logikeditor das vorletzte Symbol in der oberen Iconleiste. Sortieren nach Position ist die Voreinstellung und dann auf den Button sortieren klicken. |
|---|---|