Hallo, ich habe auf einem kleinen Server den SCADA-Server installiert, den Dongle angesteckt und das Donglefile eingespielt. In der Konfigurationskonsole wird die Lizenz als gültig erkannt. Wo liegt der Fehler? Nach einem Neustart des Server-Prozesses wiederholt sich das Spiel... Danke, |
|---|---|
| 10.07.2014 22:13 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 176
|
Hallo Bernhard, das sieht dann eher aus als würde die Verbindung zwischen Server und Client nicht mehr funktioniert. Könnte das sein? mfg Stefan |
|---|---|
| 11.07.2014 08:25 |
| berni72 |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 12
|
Hallo Stefan, ich habe jetzt noch den Client auf den Server-PC (Win7 32bit) installiert, gleiches Verhalten. Viele Grüße, |
|---|---|
| 11.07.2014 13:44 |
| berni72 |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 12
|
Hallo Stefan nochmal, ich habe jetzt mal das Server-Log ausgelesen, hier ist immer wieder folgender Fehler vermerkt: Das deutet auf eine zusammenbrechende Verbindung hin; wird diese vom Server initiiert? Gruß, |
|---|---|
| 16.07.2014 18:56 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Bernhard, das deutet auf ein Problem mit der KNX-Schnittstelle hin. Du benutzt eine Tunneling-Verbindung und diese bricht ab. Falls Dein Gerät ein IP-Router ist, kannst Du auf jeden Fall mal auf Multicast umstellen. Auf jeden Fall auch mal nachsehen ob es ein Update beim Hersteller gibt. |
|---|---|
| 17.07.2014 18:39 |
| berni72 |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 12
|
Hallo Alexander, danke für die Info! Grüße, |
|---|---|
| 17.07.2014 22:00 |
| berni72 |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 12
|
Hallo Alexander, ich habe Kontakt zum Hersteller der Schnittstelle gehabt (EIBmarkt). Die Schnittstelle hat nur einen Verbindungskanal und hat nach Abbruch einen Timeout von etwa 2 min, so die Aussage. Danke für die Hilfe! |
|---|---|
| 25.07.2014 08:38 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Bernhard, nein, wir schließen die Verbindung nicht. Wir arbeiten mit einem KeepAlive. Evtl. doch auf einen Router upgraden. |
|---|---|
| 26.07.2014 13:00 |