Sehr geehrte Damen und Herren,

ich verliere seit geraumer Zeit von der Zeituhr im Busbär1 gesendete Telegramme zur Steuerung der Warmwasserzirkulation und für ein Boilerumschaltventil. Diese Probleme treten sporadisch auf, was die Suche nicht unbedingt erleichtert. Die IP Schnittstelle ist ein IPR/2.1 von ABB. Es hat alles schon einmal lange Zeit einwandfrei funktioniert. Ich habe den PC als auch die Schnittstelle schon stromlos gemacht, die Probleme bleiben aber bestehen. Der Rechner ist ein Windows 2008r2 Rechner ohne Firewall.
Schalte ich die Adressen über die gleiche Schnittstelle über die ETS4 von einem anderen PC aus funktioniert es.
Kann ich die Telegramme eventuell mehrfach aus der Zeitschaltuhr senden?
Sind hier irgendwelche Probleme bekannt?

Schöne Grüße

Koul

06.03.2014 15:50
Alexander <p>KNXnet IP verlorene Telegramme</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960

Hallo,

sporadische Fehler sind immer schwer zu finden. Um das Netzwerk und den IPR/S auszuschließen bitte einmal auf USB-KNX-Schnittstelle umstellen. Dann bitte beobachten. Wenn alles einmal lief und dann nach langer Zeit nicht mehr, ist das immer schwierig, vor allem, wenn nichts verändert wurde.