Hallo, habe noch ein grosses Problem mit meiner Visualisierung. Bei uns im Haus sind ein Teil der Lampen über Dimmaktoren dimmbar. Wenn die Lampen jetzt über einen Tastsensor gedimmt werden und ich den Eisbär starte kann er den Helligkeitswert nicht lesen und denkt anhand des Schaltzustandes, dass die Lampe aus ist und schaltet diese dann aus obwohl sie gedimmt ist. Hab da jetzt schon viele Möglichkeiten ausprobiert leider noch ohne Erfolg. Ich vermute das Problem ist, dass der Dimmaktor seinen Helligkeitswewert nicht senden kann. Bin über jede Hilfe oder Ratschlag sehr dankbar. |
|---|---|
| 31.12.2013 11:34 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Tobi, das Problem liegt in der Programmierung der Dimmer in der ETS. Dort müssen in den Geräten die entsprechenden Parameter und Lesen-Flags gesetzt werden. |
|---|---|
| 31.12.2013 12:00 |
| Tobi.UE |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 3
|
Danke für die schnelle Antwort. Hab die Parameter und die Flags noch einmal geprüft aber leider ohne Erfolg. |
|---|---|
| 02.01.2014 12:28 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Tobi, man sieht, dass das L-Flag bei Schalten/Status nicht gesetzt ist. Das muss gesetzt werden und dann in das Gerät die Appliaktion erneut einspielen. Danach noch eine Re-Import in die KNX-Verbindung im EisBären vornehmen. |
|---|---|
| 02.01.2014 15:28 |
| Tobi.UE |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 3
|
Leider hat das auch nicht geholfen. Gibt es eine Möglichkeit zu verhindern, dass Lampen nach der Intialisierung ein- oder ausgeschaltet werden. |
|---|---|
| 02.01.2014 17:20 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Tobi, das kann nicht sein!! Wenn die ETS den sTatus lesen kann, dann kann das der EisBär auch. Der Mechanismus ist genau der gleiche! |
|---|---|