Forum

Forum index -> Komponenten / Anwendungen -> Jalousie Steuern
wolfw <p>Jalousie Steuern</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 28

Hallo liebes EisBär Team und Forum, ich bin es mal wieder.

Ich habe mal wieder eine Frage.

Wir nutzen eine Gira Wetterstation Standard, um automatisiert Jalousien und Licht zu steuern.
Leider funktioniert das mit der Wetterstation nur bescheiden.
Das Problem ist, das wurde mir auch von einem Gira Techniker bestätigt, dass die Wetterstation die Gruppenadressen sofort schickt, sobald ein Grenzwert überschritten wurde. Das heißt, wenn es hell ist, reicht eine kurze Spitze aus um die Jalousien zu fahren. Obwohl es im Schnitt noch nicht so hell ist. Also man kann in der Wetterstation nicht einstellen, "Grenzwert muss 5 Minuten am Stück überschritten werden, dann schicke die Gruppenadresse". Spitzen reichen und das Ding fährt fröhlich auf und ab.

Die Wetterstation hat 3 Helligkeitssensoren, die ich im Eisbär alle anzeigen lasse. (Siehe Bild). Kann ich das jetzt über die Eisbär Software realisieren, dass ich die Werte erfasse und das, ein von mir vorgegebener Grenzwert, eine vorgegebene Zeit überschritten werden muss, bis dann eine Gruppenadresse verschickt wird? Welche Komponenten sollte ich da einsetzen?

Gruß

Waldemar

19.07.2013 12:34
Alexander <p>Jalousie Steuern</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960

Hallo Waldemar,

schön von Dir zu hören!!

Ich habe da mal was vorbereitet. Siehe Anlage.

Viele Grüße und ein schönes Wochenende.

19.07.2013 13:33
wolfw <p>Jalousie Steuern</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 28

Hallo,

vielen Dank für die Hilfe, das hätte ich nie alleine hinbekommen.

Habe die Komponenten so nachgebaut und in meinem Projekt eingebunden.
Es sind aber neue Fragen aufgekommen.

Ich nehme an, das Ich auf den Buttonschalter "Ausgang" die Gruppenadresse für das Fahren der Jalousie, auf den Schaltausgang legen muss. Oder muss ich die Gruppenadresse auf den Ausgang der Logic legen und diesen anschließend mit dem Ausgang des Buttonschalters verbinden? Und soll ich das Verhalten von dem Schaltausgang auf wechselnd AN/ AUS lassen? Auf die beiden Regler habe ich die Status Gruppenadresse eines Helligkeitssensors auf den "Statuseingang" Datenpunkt gelegt, die Werte werden auch angezeigt.. Ist das soweit richtig? So jetzt konnte ich noch nicht herausfinden, wo ich die Grenzwerte festlegen muss. Also, bei wie viel Lux geschaltet wird.
Ich nehme an das ich bei dem "Soll" Regler den Maximalwert auf meinen Grenzwert einstelle. Bei dem "IST" Regler stelle ich den Maximalwert einfach um einiges höher als beim "SOLL" damit da Spielraum ist. Es ist ja eigentlich egal, Hauptsache der Wert ist zeit x höher als der Sollwert.
Ist das so richtig? Und mit welchem Datenpunkt verbinde ich die Logik Komponente mit dem Buttonschalter "Ausgang"?

Vielen Dank schon einmal für die Antwort.

Gruß

Waldemar

[ Geändert von wolfw am 23.07.2013 07:50 ]

[ Geändert von wolfw am 23.07.2013 07:53 ]

[ Geändert von wolfw am 23.07.2013 08:00 ]

23.07.2013 07:41
Alexander <p>Jalousie Steuern</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960

Hallo Waldemar,

meine Musterlösung mit dem Regler für den Ist-Wert nur zum Testen gedacht. Du musst nur den Ist-Wert der Wetterstation mit dem Ist-Eingang an der Logik verbinden. Der Sollwert muss über eine interne Vorgabe, Rgler oder Touch Werteingabe, verbunden werden. Der Ausgang muss dann mit der KNX-Adresse verknüoft werden.

23.07.2013 10:49
wolfw <p>Jalousie Steuern</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 28

Hi,

vielen Dank noch einmal. Funktioniert ersteinmal wunderbar.

Ich habe jetzt bei dem Regler den Max. Wert auf 65000 gestellt. Der Ist Wert, ist die eingestellten 6 min über dem Max. Wert gewesen und die Jalousie ist so gefahren wie ich es wollte.

Jetzt ist die Einstellung ja so, das die Jalousie auch wieder hoch fährt wenn der Ist-Wert wieder die eingestellten 6 min unter dem Max Wert des Reglers liegt. Kann ich jetzt beispielhaft auch einstellen, dass erst bei 6 minütiger unterschreitung von 35000 die Jalousie wieder hochgefahren werden soll?

Gruß

Waldemar

[ Geändert von wolfw am 23.07.2013 13:35 ]

23.07.2013 13:25
Alexander <p>Jalousie Steuern</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960

Hallo Waldemar,

ja, das geht. Dann musst Du den Pfad einfach zweimal anlegen und am Ausgang immer ausgeben, einer bei Ein, der andere Zweig bei aus.
Ansonsten kannst Du auch mit den Ein- und Ausschaltverzögerungen spielen und jeweils andere Zeiten einstellen.

23.07.2013 18:06