| wolfw |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 28
|
Hallo ihr lieben Leute, ich steuere Jalousien Zeitgesteuert über eine Kalender und Kalender-Editor Komponente. Funktioniert soweit auch wunderbar. Leider ist es so, dass wenn ich den Editor oder die Runtime neustarte alle Jalousien abfahren. Ich weiß einfach nicht wieso. Der "Fehler" ist leider sehr ärgerlich. Weil wenn ich in der ETS 4 arbeiten will brauche ich ja die IP-Schnittstelle für die ETS. Das heißt ich schließe die Eisbaer Software. Wie gesagt nach dem neustart, fährt alles ab. Funktion. Ich habe eine neue Gruppenadresse in der ETS angelegt die "Jalousie Zeitgesteuert fahren" heißt oder so. Die Gruppenadresse habe ich auf alle Aktorausgänge gelegt die Jalousien steuern. Bis hier nichts wildes. Dann habe ich im Eisbaer einen Kalender mit einem Kalender-Editor verbunden und zwei Datenpunkte erstellt. Einmal für Auffahren und einmal für abfahren. Ich weiß warscheinlich hätte man das auch mit einem Datenpunkt erledigen können aber irgend wie habe ich 2 gemacht. Kann das daran liegen das ich 2 Datenpunkte benutze? Außerdem Flackert das licht wenn ich die Eisbaer Software Starte in einigen Büros. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Gruß Waldemar Wolf |
|---|---|
| 26.06.2013 08:37 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Waldemar Wolf, die Probleme können die gleiche Ursache haben: Die Reihenfolge der Gruppenadresen in den Kommunikationsobjekten der Bus-Geräte und/oder die Lesen-Flags. Das lässt sich am einfachsten testen wenn Du das "Initalisieren" im KNX-Treiber deaktivierst und dann die Software einmal durchstartest. Wenn der Effekt dann weg ist, liegt es daran. Zum Kalender noch ein Hinweis: In diesem Fall sollte das Häkchen bei "Status senden" am Kalender nicht gesetzt sein. Dieser führt dazu, dass beim Start der Software nochmals die aktuellen Befehle gesendet werden. Ich denke damit lassen sich die Probleme einkreisen. |
|---|---|
| 26.06.2013 21:02 |
| wolfw |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 28
|
Guten Tag, erst einmal vorweg bin ich wirklich super begeistert von diesem Forum. Die Antworten kommen immer so schnell und sind super Hilfreich. Ein riesen Lob. Weiter so. Zu dem Problem von weiter oben Danke für die Hilfe Gruß Waldemar Wolf |
|---|---|
| 10.07.2013 11:02 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hallo Wolf, die Zentraladresse darf bzw. sollte nicht an erster Stelle im Aktor stehen - einfach umsortieren, dass der ZBefehl an zweiter oder dritter Stelle steht :-D |
|---|---|
| 10.07.2013 13:52 |