Forum

Forum index -> Komponenten / Anwendungen -> Zental Licht Aus Funktion
Harald.Sinning <p>Zental Licht Aus Funktion</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 3

Weis jemand wie man eine Zental Licht Aus Funktion programmiert?

11.02.2013 21:48
Dirk Hofher <p>Zental Licht Aus Funktion</p>
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582

ETS oder EisBär???

13.02.2013 10:42
Harald.Sinning <p>Zental Licht Aus Funktion</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 3

in eisbär (beim tippen kann ich ein aussignal einmal vergeben aber nicht 10 oder 20 mal und dann hätte ich immer noch das problem das die status les an bleiben) gibt es da eine brauchbare lösung?

13.02.2013 11:31
Dirk Hofher <p>Zental Licht Aus Funktion</p>
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582

Triggern Sie eine Sequenz über einen Bild- oder Buttonschalter. In der Sequenz legen Sie die 10-20 Ausgänge an und definieren den Schaltbefehl. Die Ausgänge verknüpfen Sie in der Kommunikation mit den entsprechenden KNX-Objekten...

13.02.2013 17:08
Harald.Sinning <p>Zental Licht Aus Funktion</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 3

danke für die antwort. klappt super mit der zentral aus funktion.
wissen sie zufällig auch wie ich in eisbaer beim einschalten einer leuchte anstatt dauerleuchten ein blinken programmieren kann. (geht das auch mit einfachen mitteln in der ets3?)

14.02.2013 17:59