| jens-privat |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 20
|
Hallo, Danke und Grüße |
|---|---|
| 30.06.2012 23:45 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Jens, man muss in der ETS am Kommunikationsobjekt 0 Zählerstand den DPT 14.076 Volumen 4 Byte einstellen. Dananch nochmals in den Eisbären importieren und die Verbindung mit dem Wertabhängigen Text herstellen. Dann wird die Anzeige korrekt sein. |
|---|---|
| 01.07.2012 11:37 |
| jens-privat |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 20
|
Hallo Alexander, Danke für den Hinweis, ich muss ehrlich sagen ich hab da gar nichts eingestellt auch bei anderen Geräten nicht bis jetzt. |
|---|---|
| 01.07.2012 22:23 |