| wolfw |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 28
|
Hallo liebe Forum Gemeinde, ich habe da mal eine Frage zur KNX Verbindung im Editor. Ich benutze einen IP/Router zur Kommunikation mit dem Bus, in der ETS4 kann ich über den Gruppenmonitor alle Gruppenadressen verschicken und es funktioniert auch das Programmieren aller Komponenten. Ich habe die KNX Schnittstelle in der Eisbaer Software genau so eingestellt wie in der ETS. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und verstehen was mein Problem ist. Danke schon einmal für die Antworten. MfG W.Wolf |
|---|---|
| 20.03.2012 08:23 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, die Fehlermeldung kommt in jedem Fall davon, dass die Tunneling-Verbindung schon belegt ist, wahrscheinlich von der ETS. Die gängigen IP-Router lassen zeitgleich nur eine Tunneling-Verbindung zu. Diese kann man an der Verwendung der eigentlichen IP-Adresse des Gerätes erkennen. |
|---|---|
| 20.03.2012 08:47 |
| wolfw |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 28
|
Danke für die schnelle Antwort, ich habe das eben einmal versucht. Der Fehler kommt nicht mehr aber ich kann auch nicht mehr mit dem Bus kommunizieren. Habe die 224.0.23.12:3671 1.0.250 eingegeben. Das die ETS geschlossen sein muss während ich mit dem Editor arbeite sollte das Problem aber lösen oder? Weil ich das vorher immer so gemacht habe und es hat ja Funktioniert. Ich weiß nicht was ich verändert haben könnte das es nicht mehr geht. Ich hoffe es kann mir noch jemand Helfen. |
|---|---|
| 20.03.2012 09:13 |
| wolfw |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 28
|
Hallo, ich habe das Problem selbst lösen können. Ein neustart des Routers und des Rechners haben geholfen. Es hat sich wahrscheinlich eins von beiden aufgehangen. Trotzdem vielen Dank |
|---|---|
| 20.03.2012 09:56 |