| Ralf_Bingenheimer |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 15
|
Hallo, gibt es eine Möglichkeit über den EisBär einen Reset auf dem ETS Bus durchzuführen? Gruß RB |
|---|---|
| 06.03.2012 12:34 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, ich würde eine "Trickschaltung" anwenden. Versorgen Sie die KNX-Spannungsversorgung über einen KNX-Schaltaktor. Diesen Kanal programmieren Sie dann als Öffner der Vorzugslage "geschlossen". Wenn Sie den Kanal dann ansteuern öffnet er kurz den Kontakt, dann fällt die Busspannung aus und der Kontakt schließt wieder.... |
|---|---|