| Ralf_Bingenheimer |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 15
|
Hallo, ich benötige ein Temperaturalarm (min+max) als ein Bit Wert zur Weiterverarbeitung in der Störmeldezentrale. Sicher wurde diese Funktion bereits mehrfach benötigt, ich finde aber keine Info bzw. Vorlage darüber. Wo muss ich suchen? Gruß Ralf B. |
|---|---|
| 27.02.2012 23:03 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Herr Bingenheimer, das können Sie mit der grafischen Logik lösen. Sie benötigen dazu zwei Vergleicher. Der eine prüft ob der Wert kleiner als der min ist. Der zweite Vergleicher, ob der Wert unterhalb des max ist. Ist der min-Vergleich UND der max-Vergleich erfüllt, ist der Wert (Ausgang) an. |
|---|---|
| 28.02.2012 11:13 |
| Ralf_Bingenheimer |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 15
|
Hm... ist ja eigentlich ganz einfach, vielen Dank für die Info. Liebe Grüße |
|---|---|
| 28.02.2012 20:41 |
Visualisation, tools and hardware for KNX, Modbus & building automation.