Hallo Ich nutze von Merten den RTR 623299 mit passendem Busankoppler. Nun meine Frage da ich öfters längere Zeit nicht in der Wohnung bin mehrere Wochen, und die Heizkörper so geschaltet sind Tagsüber Standby 19 Grad und Nachts Nachtabsenkung 16 Grad. Das Ist der Normal zustand Komfort habe ich nur wenn ich über 19 Grad muss. Jetzt möchte ich das ich in der Visu Eisbär auf Wohnung verlasse drücke und alle Temp 4 Grad runter gehn also Standby dann 15 Grad ist und Nachts 12 und wenn ich wieder komme wieder 4 Grad hoch. Aber wie mache ich das am besten habe es mit Sollwert verschiebung versucht aber da geht es nur 1 Grad runter ob wohl 4 eingestellt sind ich nehme mal an das es mit der Visu zu tun hat da sende ich ja nur an und aus. Wie könnte man das machen das das geht ? Danke für die Hilfe. mfg Sternenflotte |
|---|---|
| 24.01.2011 21:16 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Sternenflotte, das Objekt Sollwert-Verschiebung ist ein 2Byte Befehl. Man kann hier über die Wert-Ausgänge des Button- oder Bild-Schalters direkt den Wert zum Regler senden. Der 1Bit-Befehl wird hier in jedem Fall nicht funktionieren. |
|---|---|
| 25.01.2011 20:26 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo also ist es möglich nur nicht so wie ich es vor hatte ? mfg Sternenflotte |
|---|---|
| 25.01.2011 21:28 |
| hronny |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 109
|
Hallo ja es ist eigentlich möglich. So wie Alexander es geschrieben hat, muss über die Eisbär an den Raumtemperaturregler an das Objekt "Sollwertverschiebung" ein Temperaturwert gesendet werden. Dieser verschiebt die Basissolltemperatur. Somit würde ein Wert von 4 Grad die Komfort, Standby und Nachtsolltemperatur um 4 Grad herabsetzen. Am einfachsten geht das mit einem Button der einen Wert heraussendet und nicht Ein/Aus. |
|---|---|
| 26.01.2011 09:16 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo Ah Ich dachte die verschiebung geht wie das umschalten auf Standby oder Nachtabsenkung. Ich habe ja schon ne Seqenz Wo bei Verlassen alle Lichter aus gehn da hätte ich das dann dabei gemacht also Ausgang. mfg Sternenflotte |
|---|---|