Forum index -> Komponenten / Anwendungen -> Luftfeuchtigkeit / Wertanhängiger Text Problem
pilot35i <p>Luftfeuchtigkeit / Wertanhängiger Text Problem</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 19

Moin. Ich steh im Moment auf`n Schlauch und hab mich irgendwie festgefressen.

Ich möchte die Luftfeuchtigkeit anzeigen lassen.

Mit der Temperatur hat das ja ohne Probleme geklappt.
Allerdings steh ich gerade ein wenig auf dem Schlauch.

Denn die Luftfeuchtigkeit wird mir mit zeitweise über 190% angezeigt was nun überhaupt nicht stimmen kann.

Parallel habe ich mal den Busmonitor der ETS laufen lassen und dort wird mein Wert der Luftfeuchtigkeit korrekt gesendet.

Hab ich irgendwas vergessen ein/umzustellen?

mfg

13.11.2010 20:54
Alexander <p>Luftfeuchtigkeit / Wertanhängiger Text Problem</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960

Hallo,

was beduetet "zeitweise"? Wird der Wert generell nicht korrekt angezeigt? Falls ja, bitte den Datenpunkt-Typ in der ETS einstellen und dann erneut in den Eisbären importieren.

15.11.2010 14:27
pilot35i <p>Luftfeuchtigkeit / Wertanhängiger Text Problem</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 19

da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt...

Also, im Busmonitor der ETS wird mir mein Wert richtig angezeigt, zum Beispiel 31%. In der Visualisierung wird mir dann immer ein deutlich viel zu hoher Wert angezeigt der garnicht stimmen kann.
Welche genauen Werte das jetzt genau waren weis ich nicht mehr.

Ich habe dann den Faktor des Wertabhängigen Textes von standart "1" solange runter genommen bis ich den richtigen Wert in der Visu angezeigt bekommen habe. Ich meine ich war dann bei 0,39 angelangt als die Werte dann in der Visu gestimmt haben.

Was ich sehr kurios finde ist, dass die Temperatur ohne Faktoranpassung gleich gestimmt hat.

Der Datenpunkt-Typ in der ETS stimmt eigentlich. Steht auf Länge 1 Byte 0...+255 und Datentyp 5.001 Prozent.

mfg

16.11.2010 21:55
Alexander <p>Luftfeuchtigkeit / Wertanhängiger Text Problem</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960

Hallo,

der Wert 0-255 soll in 0-100% angezeigt werden. Dann muss der Faktor auf 100/255=0,392 eingestellt werden.
Bei Temperaturen handelt es sich in der Regel um den DPT 9.x (EIS5). Das ist eine Fließkommazahl welche 1:1 den Wert enthält. Hier ist der Faktor 1.

17.11.2010 08:41
pilot35i <p>Luftfeuchtigkeit / Wertanhängiger Text Problem</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 19

:-D DANKE :-D

Manchmal kommt man auf die einfachsten Dinge nicht :roll:

jetzt passt alles so wie es soll ;)

17.11.2010 21:48