| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hallo zusammen, ich versuche ein Busch Prion Display mit in den Eisbär einzubinden. Leider wird das Prion ja nicht direkt über die ETS programmiert, sondern über das Busch Powertol. Im ETS erscheint dann für das Prion je Datentyp nur ein Objekt (z.B. 1-Byte-Objekt), dass dann halt mehreren Gruppenadressen zugeordnet ist. Verbindet man eine der Gruppenadressen im Eisbär mit einem Objekt, so liest dieser immer alle Gruppenadressen aus, mit dem das 1-Byte-Objekt verbunden ist. Kann man dies umgehen? Gruß |
|---|---|
| 14.08.2010 21:29 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Laschi, ja, das kann man umgehen. Bitte in der KNX-Verbindung das Datenpunktefenster öffnen. Dort die "Sammel-Objekte" suchen und in diesen die alle hörenden Adressen löschen, d.h. in diesen Objekten die erste Adresse stehen lassen und die restlichen löschen. Das Fenster mit OK schließen und die Gruppen-Adressen sind "aufgetrennt". |
|---|---|
| 15.08.2010 11:08 |
Visualisation, tools and hardware for KNX, Modbus & building automation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de