Hallo Eisbärgemeinde Ich versuche gerade eine Automatische Beschattung zu realisieren mit einer grafischen Logik. Ich habe am Haus eine BJ Wetterstation sitzen wo ich einen Schwellwert hinterlegt habe (90.000Lux).Nun überwache ich noch die Soll und IST Temperatur im WZ wo die Rollläden auch sind. Desweiteren will der Kunde sagen wann die Beschattung aktiv ist. Das habe ich über eine Kalenderfunktion gelöst. Es soll auch eine Verzögerung drin sein wenn es nur kurzzeitig hell ist und sich dann wieder Wolken vor die Sonne schieben.Sind die Bedingungen erfüllt fahren die Rollläden auf 80% runter, wenns nicht mehr erfüllt ist wieder hoch. Nun will die Kundschaft aber eingreifen können wieviel "%" er die Rollläden runter lässt bei der Beschattung, dachte da an eine Toucheingabe wo man die Prozente angeben kann. Aber wie lösse ich das? Ist mein jetztiger Weg richtig? Funktionieren tuts bisher, aber eben nur mit dem festvorgegeben Wert (80%). Als Anhang die Logik... Vielen Dank schonmal im vorraus |
|---|---|
| 25.06.2010 08:42 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Jochen, ich habe Dir die grafische Logik ein wenig umgebaut und geändert. Jetzt kann man die gewünschte Behanghöhe vorgeben. |
|---|---|
| 27.06.2010 18:15 |